Hallo Uwe,
schön, dass dir das How-To geholfen hat. Nun zu deinen Fragen:
1. Das Logikprofil hat hier als Bedingung die vorherige Zeitprofiltemperatur. Daher schaltet es nur einmal auf 21 Grad, wenn vorher 18 Grad herrschten. Wenn ich nun von Hand auf eine andere Temperatur als 18 Grad stelle, greift das Logikprofil nicht, um trotzdem wieder in den Zeitrythmus zu kommen schaltet das Zeitprofil dann auch die Heizung.
2. Eine coole Idee, die wird direkt umgesetzt. Aber ein kurzes Piepsen möchtest du dir wahrscheinlich nicht antun :D . Der Rauchmelder ist ziemlich laut und das RWE-System nicht so sekundengenau. Aber du kannst es mit einer Lampe versuchen. Du brauchst eine Variable "Signal erfolgt". Dann legst du folgendes Logikprofil an (eine Oder-Verknüpfung für jedes Fenster):
Mit dem Bearbeiten-Stift legst du fest, dass das Licht/Alarm nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
Danach brauchst du noch ein Logikprofil "Signal zurücksetzen", welches, wenn du zu Hause bist, die Variable "Signal erfolgt" auf NEIN setzt, damit sie für das Melden beim Verlassen wieder bereit ist.
3. Dazu muss eine Variable "Urlaub" erstellt werden und in jedem vorhandenen Heizung AN/AUS Logikprofil links die Variable "Urlaub" reingezogen und auf NEIN geprüft werden.
Danach legst du dann einfach ein Logikprofik an, welches bei "Urlaub" = JA alle Heizungen ausschaltet. Das Urlaubsprofil kann natürlich auch allerhand elektrischer Geräte ausschalten.
Gruß, Arne
schön, dass dir das How-To geholfen hat. Nun zu deinen Fragen:
1. Das Logikprofil hat hier als Bedingung die vorherige Zeitprofiltemperatur. Daher schaltet es nur einmal auf 21 Grad, wenn vorher 18 Grad herrschten. Wenn ich nun von Hand auf eine andere Temperatur als 18 Grad stelle, greift das Logikprofil nicht, um trotzdem wieder in den Zeitrythmus zu kommen schaltet das Zeitprofil dann auch die Heizung.
2. Eine coole Idee, die wird direkt umgesetzt. Aber ein kurzes Piepsen möchtest du dir wahrscheinlich nicht antun :D . Der Rauchmelder ist ziemlich laut und das RWE-System nicht so sekundengenau. Aber du kannst es mit einer Lampe versuchen. Du brauchst eine Variable "Signal erfolgt". Dann legst du folgendes Logikprofil an (eine Oder-Verknüpfung für jedes Fenster):
Mit dem Bearbeiten-Stift legst du fest, dass das Licht/Alarm nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
Danach brauchst du noch ein Logikprofil "Signal zurücksetzen", welches, wenn du zu Hause bist, die Variable "Signal erfolgt" auf NEIN setzt, damit sie für das Melden beim Verlassen wieder bereit ist.
3. Dazu muss eine Variable "Urlaub" erstellt werden und in jedem vorhandenen Heizung AN/AUS Logikprofil links die Variable "Urlaub" reingezogen und auf NEIN geprüft werden.
Danach legst du dann einfach ein Logikprofik an, welches bei "Urlaub" = JA alle Heizungen ausschaltet. Das Urlaubsprofil kann natürlich auch allerhand elektrischer Geräte ausschalten.