Moin,
ich lese schon ne Weile mit und habe mich angemeldet, um Euch mal mein Problemchen zu schildern. Ist ja nicht so, als ob ihr die Einzigen seid, die mit SH rumspielen dürfen
Ausgangslage:
Hier im Haus sind einige normale Heizkörper, die mit der Heizungssteuerung eigentlich ganz gut funktionieren. Im Keller ist eine Elektroheizung, die 2 Kreisläufe hat. Einer für die normalen Heizkörper und einen für die Fußbodenheizung. Diese hat 4 Kreisläufe, die ich nun mit der vom Elektriker angeschlossenen Ventilsteuerung RWE-Mäßig verbunden habe.
Dies war kurz vor dem Sommer, quasi ohne Funktionsprüfung habe ich die Heizung nicht mehr benutzt - bis Vorgestern.
Ich schaltete die Heizung ein, die elektrisch Nachts lädt und war gespannt, ob die Fußbodenheizung FH mit den 2 Raumthermostaten die voreingestellte Temperatur erreichen würden. Ich hatte ein Profil angelegt und erwartete etwa 21 Grad.
Ich würde das mal mit Ja beantworten, nur halt etwas zu gut....
Im Flur ist es so warm, dass man kaum an einer Stelle lang stehen bleiben kann, das GästeWC wird automatisch zur Sauna und im Wohnzimmer herrschen o.g. tropische Verhältnisse.
Problem:
Heute Nachmittag war es im Wohnzimmer, ohne dass die Sonne herein schien, satte 27,2 Grad warm. Echt der Knaller, wenn man von draußen kommt. Der Kreislauf Küche wird zusammen mit Flur mit einem Thermostat gesteuert , im Wohnzimmer sind 2 Kreisläufe, die auch über ein anderes Thermostat gesteuert werden - oder auch nicht.
Lösung ?
Ich habe die Heizkurve der Elektroheizung nun gesenkt und warte morgen früh auf das Ergebnis. Ich will nicht sagen, dass SH daran Schuld ist, denn die Heizung hat bis dato keine Vernünftige Steuerung ausser an den Ventilen der Fußbodenheizung direkt. Aber dort steht keine Temperatur angegeben. Das Problem ist natürlich auch, dass ich - mit 2 gottgegebenen linken Händen - nicht wirklich weiß, wo ich ansetzen soll und wer sich gleichzeitig mit Heizung und SH auskennt.
Hat dazu irgend jemand eine Idee ?
Gruß
Olli
ich lese schon ne Weile mit und habe mich angemeldet, um Euch mal mein Problemchen zu schildern. Ist ja nicht so, als ob ihr die Einzigen seid, die mit SH rumspielen dürfen
Ausgangslage:
Hier im Haus sind einige normale Heizkörper, die mit der Heizungssteuerung eigentlich ganz gut funktionieren. Im Keller ist eine Elektroheizung, die 2 Kreisläufe hat. Einer für die normalen Heizkörper und einen für die Fußbodenheizung. Diese hat 4 Kreisläufe, die ich nun mit der vom Elektriker angeschlossenen Ventilsteuerung RWE-Mäßig verbunden habe.
Dies war kurz vor dem Sommer, quasi ohne Funktionsprüfung habe ich die Heizung nicht mehr benutzt - bis Vorgestern.
Ich schaltete die Heizung ein, die elektrisch Nachts lädt und war gespannt, ob die Fußbodenheizung FH mit den 2 Raumthermostaten die voreingestellte Temperatur erreichen würden. Ich hatte ein Profil angelegt und erwartete etwa 21 Grad.
Ich würde das mal mit Ja beantworten, nur halt etwas zu gut....
Im Flur ist es so warm, dass man kaum an einer Stelle lang stehen bleiben kann, das GästeWC wird automatisch zur Sauna und im Wohnzimmer herrschen o.g. tropische Verhältnisse.
Problem:
Heute Nachmittag war es im Wohnzimmer, ohne dass die Sonne herein schien, satte 27,2 Grad warm. Echt der Knaller, wenn man von draußen kommt. Der Kreislauf Küche wird zusammen mit Flur mit einem Thermostat gesteuert , im Wohnzimmer sind 2 Kreisläufe, die auch über ein anderes Thermostat gesteuert werden - oder auch nicht.
Lösung ?
Ich habe die Heizkurve der Elektroheizung nun gesenkt und warte morgen früh auf das Ergebnis. Ich will nicht sagen, dass SH daran Schuld ist, denn die Heizung hat bis dato keine Vernünftige Steuerung ausser an den Ventilen der Fußbodenheizung direkt. Aber dort steht keine Temperatur angegeben. Das Problem ist natürlich auch, dass ich - mit 2 gottgegebenen linken Händen - nicht wirklich weiß, wo ich ansetzen soll und wer sich gleichzeitig mit Heizung und SH auskennt.
Hat dazu irgend jemand eine Idee ?
Gruß
Olli