30-09-2015, 22:05:25
Ich hatte es in meinem Thread zur Automatisierung der zentralen Lüftung mittels Netatmo schon angemerkt, aber hier noch einmal etwas ausführlicher:
Die Co2 Sensoren von Netatmo reagieren so sensibel auf die Anwesenheit von Menschen, dass man diese auch als Anwesenheitssensoren verwenden kann anstelle von Bewegungssensoren oder Schalter um eine "Zu Hause" Funktion für die Heizung zu realisieren. Stellt man den Grenzwert auf 500 ppm Co2, so kann man mit etwa 30 minütiger Verzögerung auf die Anwesenheit von Personen reagieren. Die Abwesenheit wird teilweise erst später erkannt (da das Co2 langsam rückläufig ist). Ich habe das mal aufgezeigt - grün ist "richtig erkannt".
Gleichzeitig fungiert der Co2 Sensor wie ein Fenstersensor, beim Lüften geht das Co2 schnell unter 500ppm und damit auf den Modus abwesend/Heizung aus.
Die Co2 Sensoren von Netatmo reagieren so sensibel auf die Anwesenheit von Menschen, dass man diese auch als Anwesenheitssensoren verwenden kann anstelle von Bewegungssensoren oder Schalter um eine "Zu Hause" Funktion für die Heizung zu realisieren. Stellt man den Grenzwert auf 500 ppm Co2, so kann man mit etwa 30 minütiger Verzögerung auf die Anwesenheit von Personen reagieren. Die Abwesenheit wird teilweise erst später erkannt (da das Co2 langsam rückläufig ist). Ich habe das mal aufgezeigt - grün ist "richtig erkannt".
Gleichzeitig fungiert der Co2 Sensor wie ein Fenstersensor, beim Lüften geht das Co2 schnell unter 500ppm und damit auf den Modus abwesend/Heizung aus.