25-11-2016, 11:03:26
Folgende Konfig:
Unter GERÄTE gibt es einen Ort "Gäste-WC" mit "Raumthermostat; Gäste WC" und "Heizung; Gäste WC".
Bei dem Gerät Heizung handelt es sich um einen Unterputzschalter, an dem eine Infrarotheizung angeschlossen ist.
Es gibt ein SZENARIO "Gäste-WC EIN" mit WENN Raumtemperatur Raumthermostat Unterschreiten der Zieltemperatur DANN An/Aus Heizung Einschalten.
Unter HOME gibt es unter RAUMKLIMA Raumthermostat Gäste WC welchem das Szenario Gäste-WC Ein zugeordnet ist und das Raumthermostat als eingebundenes Gerät sowie unter WEITERE KLIMAGERÄTE Heizung Gäste WC welchem das Szenario Gäste-WC Ein zugeordnet ist und unter Geräteinfo der Unterputz Lichtschalter.
Nur schalten tut sich nix. Obwohl die Zieltemperatur auf 21° steht und die Temeratur nur 16° beträgt wird die Heizung nicht eingeschaltet.
Wo liegt der Fehler?
Grüße
Nick
Unter GERÄTE gibt es einen Ort "Gäste-WC" mit "Raumthermostat; Gäste WC" und "Heizung; Gäste WC".
Bei dem Gerät Heizung handelt es sich um einen Unterputzschalter, an dem eine Infrarotheizung angeschlossen ist.
Es gibt ein SZENARIO "Gäste-WC EIN" mit WENN Raumtemperatur Raumthermostat Unterschreiten der Zieltemperatur DANN An/Aus Heizung Einschalten.
Unter HOME gibt es unter RAUMKLIMA Raumthermostat Gäste WC welchem das Szenario Gäste-WC Ein zugeordnet ist und das Raumthermostat als eingebundenes Gerät sowie unter WEITERE KLIMAGERÄTE Heizung Gäste WC welchem das Szenario Gäste-WC Ein zugeordnet ist und unter Geräteinfo der Unterputz Lichtschalter.
Nur schalten tut sich nix. Obwohl die Zieltemperatur auf 21° steht und die Temeratur nur 16° beträgt wird die Heizung nicht eingeschaltet.
Wo liegt der Fehler?
Grüße
Nick