Hallo zusammen,
jetzt gibt es in meiner Konfiguration mit dem Innogy Wandschalter ISS2 doch noch ein Problem.
Wenn ich den Schalter betätige geht das Licht zwar an, aber sofort wieder aus und wieder an und so weiter. Wohl einige Minuten, dann bleibt's aus.
Ich stelle hier einmal meine Regel dafür ein, vielleicht kann mir jemand der Forumsbenutzer einen Fingerzeig auf einen Fehler geben.
Wenn ich die Regel deaktiviere, kann ich aus PaperUI das Licht problemlos schalten.
Ich danke im Voraus für Hinweise.
Schöne Grüsse. PJH
-----------------------------------------
var TastendruckUnten = 0
var TastendruckOben = 0
var Timer timer
rule "FlurSchalter1"
when
Item SchalterFlurTasteUnten received update
then
if(TastendruckUnten == 0)
sendCommand(SchalterFlurLicht, ON)
postUpdate(SchalterFlurLicht, ON)
TastendruckUnten=1
end
rule "FlurSchalter2"
when
Item SchalterFlurTasteUnten received update
then
if(TastendruckUnten == 1)
sendCommand(SchalterFlurLicht, OFF)
postUpdate(SchalterFlurLicht, OFF)
TastendruckUnten=0
end
jetzt gibt es in meiner Konfiguration mit dem Innogy Wandschalter ISS2 doch noch ein Problem.
Wenn ich den Schalter betätige geht das Licht zwar an, aber sofort wieder aus und wieder an und so weiter. Wohl einige Minuten, dann bleibt's aus.
Ich stelle hier einmal meine Regel dafür ein, vielleicht kann mir jemand der Forumsbenutzer einen Fingerzeig auf einen Fehler geben.
Wenn ich die Regel deaktiviere, kann ich aus PaperUI das Licht problemlos schalten.
Ich danke im Voraus für Hinweise.
Schöne Grüsse. PJH
-----------------------------------------
var TastendruckUnten = 0
var TastendruckOben = 0
var Timer timer
rule "FlurSchalter1"
when
Item SchalterFlurTasteUnten received update
then
if(TastendruckUnten == 0)
sendCommand(SchalterFlurLicht, ON)
postUpdate(SchalterFlurLicht, ON)
TastendruckUnten=1
end
rule "FlurSchalter2"
when
Item SchalterFlurTasteUnten received update
then
if(TastendruckUnten == 1)
sendCommand(SchalterFlurLicht, OFF)
postUpdate(SchalterFlurLicht, OFF)
TastendruckUnten=0
end