25-01-2013, 21:10:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-01-2013, 19:02:35 von spongebob.)
Moin,
ich habe heute einen UP-Lichtschalter in eine Wechselschaltung eingebaut. Neutralleiter ist vorhanden, der Schalter wurde erkannt und eingebunden.
Allerdings schaltet er das Licht nicht...
Beim Einschalten klackt und blinkt der Schalter, aber das Licht bleibt aus. An der Last liegt es nicht, auch eine 60W Glühlampe wird nicht geschaltet.
Eine Zustandsvariable wird dagegen durch den UP-Lichtschalter geschaltet.
Es liegt auch nicht an der Schaltstelle der Wechselschaltung, da ich beide Enden durchprobiert habe; an beiden wird kein Licht angeschaltet.
Der mechanische Schalter (also der Gegenpart in der Wechselschaltung) funktioniert einwandfrei (in beiden Schaltstellenkonstellationen).
Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Update: habe die Schaltung nochmal durch jemanden, der sich wirklich damit auskennt machen lassen; Ergebnis ist das selbe. Schalter schaltet, Licht geht nicht an (auch nicht aus), eine Zustandsvariable ändert den Status.
ich habe heute einen UP-Lichtschalter in eine Wechselschaltung eingebaut. Neutralleiter ist vorhanden, der Schalter wurde erkannt und eingebunden.
Allerdings schaltet er das Licht nicht...
Beim Einschalten klackt und blinkt der Schalter, aber das Licht bleibt aus. An der Last liegt es nicht, auch eine 60W Glühlampe wird nicht geschaltet.
Eine Zustandsvariable wird dagegen durch den UP-Lichtschalter geschaltet.
Es liegt auch nicht an der Schaltstelle der Wechselschaltung, da ich beide Enden durchprobiert habe; an beiden wird kein Licht angeschaltet.
Der mechanische Schalter (also der Gegenpart in der Wechselschaltung) funktioniert einwandfrei (in beiden Schaltstellenkonstellationen).
Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Update: habe die Schaltung nochmal durch jemanden, der sich wirklich damit auskennt machen lassen; Ergebnis ist das selbe. Schalter schaltet, Licht geht nicht an (auch nicht aus), eine Zustandsvariable ändert den Status.