01-04-2013, 16:42:57
Ich nehme an, dein Ziel ist immer noch das im ersten Post genannte?
Mach mind. 2 unterschiedliche Logik-Profile, die sich aber beide auf denselben Dimmer im Flur beziehen.
Profil 1: Schalter an (im Bedingungsfeld RECHTS von "&"!!)-> führt zu Dimmer 100%
Profil 2: Bewegung UND (NICHT Schalter an) -> führt zu Dimmer 40%
Das heißt, das zweite Profil ist ein Logikprofil, bei dem nichts mit "oder" existiert und der Schalter in dem Feld RECHTS vom "&" (Bedingungsfeld) auftaucht. Dann sollte er auch das kleine "="-Zeichen haben wie im Moment der "100% Dimmer Flur"-Zustand. Dieses kleine Gleichheitszeichen kann auf ein Ungleich geändert werden(!), womit das "NICHT" realisiert wird.
Mit deinem momentanen Profil 5 verfestigst du sogar das, was du nicht haben willst: Es wird nicht nur bei Bewegung auf 40% Helligkeit geschaltet, sondern auch dann, wenn das Licht gerade aus irgendeinem Grund voll an ist und jemand den Schalter auf 'An' stellt.
Noch zwei Anmerkungen zu Logikprofilen:
1. In das Feld RECHTS vom "&"-Zeichen können mehrere Schalter und Zustandsvariablen gleichzeitig reingezogen werden. Diese sind durch ein logisches UND verbunden.
2. Das Feld LINKS vom "&"-Zeichen bezieht sich auf Ereignisse, dürfte also nur wirken, wenn sich etwas ändert (z.B. der Schalter gesetzt wird)
Mach mind. 2 unterschiedliche Logik-Profile, die sich aber beide auf denselben Dimmer im Flur beziehen.
Profil 1: Schalter an (im Bedingungsfeld RECHTS von "&"!!)-> führt zu Dimmer 100%
Profil 2: Bewegung UND (NICHT Schalter an) -> führt zu Dimmer 40%
Das heißt, das zweite Profil ist ein Logikprofil, bei dem nichts mit "oder" existiert und der Schalter in dem Feld RECHTS vom "&" (Bedingungsfeld) auftaucht. Dann sollte er auch das kleine "="-Zeichen haben wie im Moment der "100% Dimmer Flur"-Zustand. Dieses kleine Gleichheitszeichen kann auf ein Ungleich geändert werden(!), womit das "NICHT" realisiert wird.
Mit deinem momentanen Profil 5 verfestigst du sogar das, was du nicht haben willst: Es wird nicht nur bei Bewegung auf 40% Helligkeit geschaltet, sondern auch dann, wenn das Licht gerade aus irgendeinem Grund voll an ist und jemand den Schalter auf 'An' stellt.
Noch zwei Anmerkungen zu Logikprofilen:
1. In das Feld RECHTS vom "&"-Zeichen können mehrere Schalter und Zustandsvariablen gleichzeitig reingezogen werden. Diese sind durch ein logisches UND verbunden.
2. Das Feld LINKS vom "&"-Zeichen bezieht sich auf Ereignisse, dürfte also nur wirken, wenn sich etwas ändert (z.B. der Schalter gesetzt wird)