26-05-2012, 11:26:03
Ja, stimmt.
Es kann bis zu 3 Minuten daueren, bis eine Solltemperaturänderung bis zu den Stellventilen durchdringt.
Und ob diese dann sofort durch Änderung der Ventilstellung reagieren, ist zweifelhaft und hängt von der Situation ab (Differenz Soll-Isttemperatur zum Beispiel).
Das soll einerseits helfen, das Batterieleben zu strecken, indem man eben nur alle paar Minuten etwas sendet (was erhöhten Strombedarf bedeutet). Zum anderen soll es verhindern, dass das Stellventil schon gefahren wird, während der Bediener noch dabei ist, die gewünschte Temperatur einzustellen.
Gerade bei der heizungsregelung ist dieser Zeitversatz also nicht nur vertretbar, sondern sogar gewünscht.
Es ist bei der physikalisch bedingten Trägheit des gesamten Regelkreises völlig unerheblich, ob man ein paar Minuten früher oder später das Ventil einstellt - der Raum erwärmt sich ja nicht sofort blitzartig, und noch weniger kühlt er blitzartig ab.
Das ist schließlich bei einer Heizung anders, als wenn man durch einen Bewegungsmelder das Treppenhauslicht schalten möchte - dort können schon wenige Sekunden Verzögerung unerträglich bzw. untragbar sein.
Es kann bis zu 3 Minuten daueren, bis eine Solltemperaturänderung bis zu den Stellventilen durchdringt.
Und ob diese dann sofort durch Änderung der Ventilstellung reagieren, ist zweifelhaft und hängt von der Situation ab (Differenz Soll-Isttemperatur zum Beispiel).
Das soll einerseits helfen, das Batterieleben zu strecken, indem man eben nur alle paar Minuten etwas sendet (was erhöhten Strombedarf bedeutet). Zum anderen soll es verhindern, dass das Stellventil schon gefahren wird, während der Bediener noch dabei ist, die gewünschte Temperatur einzustellen.
Gerade bei der heizungsregelung ist dieser Zeitversatz also nicht nur vertretbar, sondern sogar gewünscht.
Es ist bei der physikalisch bedingten Trägheit des gesamten Regelkreises völlig unerheblich, ob man ein paar Minuten früher oder später das Ventil einstellt - der Raum erwärmt sich ja nicht sofort blitzartig, und noch weniger kühlt er blitzartig ab.
Das ist schließlich bei einer Heizung anders, als wenn man durch einen Bewegungsmelder das Treppenhauslicht schalten möchte - dort können schon wenige Sekunden Verzögerung unerträglich bzw. untragbar sein.