31-05-2012, 13:59:57
(31-05-2012, 12:50:14)SmarthomeMan schrieb: Aus Zeitgründen mein Vorschlag in Stichworten:
1. Ereignisprofil Bewegungsmelder:
schaltet a) die Lampe ein - OHNE automatische Abschaltung
b) eine Zustandsvariable VAR1 ein, mit zeitlicher Verzögerung von x Minuten und automatischer Abschaltung von wenigen Sekunden
2. Ereignisprofil Schalter:
schaltet a) die Lampe ein und aus
b) eine Zustandsvariable VAR2 ein und aus
3. Logikprofil:
WENN
VAR1 = JA
UND VAR2 = NEIN
DANN schalte Licht AUS
Müsste so funktionieren.
Danke, es geht tatsächlich mit nur einem Logikprofil (anstatt drei Stück). Ich habe es ähnlich wie oben ausgeführt, nur 1 b hatte ich nicht verstanden, und daher ohne Einschaltverzögerung aber mit meinen 4 min. Automatisch abschaltend gesetzt. Daher habe ich bei 3 die Logik wie folgt gewählt:
LP.....Wenn VAR 1 aus & VAR 2 aus DANN schalte Licht aus
H.G.MANN
mfg Bernd
mfg Bernd