21-11-2013, 19:18:06
Danke, medaber,
ich habe es dank deiner Anregung jetzt folgendermaßen realisiert und es funktioniert wie gewünscht.
2 ZV (BM-Licht,UP-Licht)
BM ganz normal mit Helligkeitsschwelle schaltet Licht und ZV(BM) an. Licht ist ohne Ausschaltzeit, ZV mit 20 Sekunden
UP-Sender, das gleiche, Licht ohne Ausschaltzeit und ZV(UP) mit 20 Minuten
dann noch ein Logikprofil, in dem die beiden ZV durch UND verknüpft sind:
ZV(BM)=AUS & ZV(UP)=AUS -> LICHT AUS
Gruß - Sven
ich habe es dank deiner Anregung jetzt folgendermaßen realisiert und es funktioniert wie gewünscht.
2 ZV (BM-Licht,UP-Licht)
BM ganz normal mit Helligkeitsschwelle schaltet Licht und ZV(BM) an. Licht ist ohne Ausschaltzeit, ZV mit 20 Sekunden
UP-Sender, das gleiche, Licht ohne Ausschaltzeit und ZV(UP) mit 20 Minuten
dann noch ein Logikprofil, in dem die beiden ZV durch UND verknüpft sind:
ZV(BM)=AUS & ZV(UP)=AUS -> LICHT AUS
Gruß - Sven