04-06-2012, 17:05:45
Also,
1. ja, es ist möglich. Einer der installierten Taster wird durch einen SH-Unterputz-Lichtschalter ersetzt. Beim Einbinden legt SmartHome dann ein Standardprofil an.
Dieses Standardprofil wird dann wie folgt geändert:
Die AUS-Funktion des Schalters kann gelöscht werden - es genügt die EIN-Funktion. Die "leere Seite" des SH-Tasters kann für andere Aufgaben verwendet oder funktionslos gelassen werden.
Im Aktor des Standardprofils wird die automatische Ausschaltzeit auf 1 Sekunde gesetzt (minimal mögliche Zeit).
In den Eigenschaften des eingebundenen UP-Lichtschalters muss jetzt unbedingt noch eingestellt werden, dass der Schalter NICHT in einer Wechselschaltung verwendet wird (das ist wichtig - sonst funktioniert das Ganze nicht).
Jetzt kann über den SH-Taster, aber auch über die UI das Licht geschaltet werden. Auch mit beliebigen anderen Profilen lässt sich das Licht jetzt schalten - man muss lediglich beachten, jeweils die automatische Ausschaltzeit auf 1 Sekunde zu setzen.
2. Die Annahme, dass man bei Relaissteuerung des Lichts den Schaltzustand nicht in der UI sehen kann, stimmt leider.
Dazu müsste man das Stromstoß-Relais durch einen SH-Unterputzschalter ersetzen, was natürlich grundsätzlich ebenfalls möglich und unter Umständen sogar ratsam ist (ggf. vom Elektriker beraten lassen).
1. ja, es ist möglich. Einer der installierten Taster wird durch einen SH-Unterputz-Lichtschalter ersetzt. Beim Einbinden legt SmartHome dann ein Standardprofil an.
Dieses Standardprofil wird dann wie folgt geändert:
Die AUS-Funktion des Schalters kann gelöscht werden - es genügt die EIN-Funktion. Die "leere Seite" des SH-Tasters kann für andere Aufgaben verwendet oder funktionslos gelassen werden.
Im Aktor des Standardprofils wird die automatische Ausschaltzeit auf 1 Sekunde gesetzt (minimal mögliche Zeit).
In den Eigenschaften des eingebundenen UP-Lichtschalters muss jetzt unbedingt noch eingestellt werden, dass der Schalter NICHT in einer Wechselschaltung verwendet wird (das ist wichtig - sonst funktioniert das Ganze nicht).
Jetzt kann über den SH-Taster, aber auch über die UI das Licht geschaltet werden. Auch mit beliebigen anderen Profilen lässt sich das Licht jetzt schalten - man muss lediglich beachten, jeweils die automatische Ausschaltzeit auf 1 Sekunde zu setzen.
2. Die Annahme, dass man bei Relaissteuerung des Lichts den Schaltzustand nicht in der UI sehen kann, stimmt leider.
Dazu müsste man das Stromstoß-Relais durch einen SH-Unterputzschalter ersetzen, was natürlich grundsätzlich ebenfalls möglich und unter Umständen sogar ratsam ist (ggf. vom Elektriker beraten lassen).