29-11-2013, 16:31:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29-11-2013, 16:33:59 von smarthomeuser62.)
Hallo,
das sieht nicht gut aus!
Ist das der einzige Schalter für die Außenlampe?
Wenn ja, ist der schwarze Draht L bzw die Phase und der braune oder blaue leitet sie weiter zur Lampe. Das Problem ist in der Dose scheint kein Nullleiter zu sein, der aber für den "Eigenbedarf" des SH-Schalters nötig ist. Sonst würde es so einen Kurzschluß geben wenn du die Lampe ausschaltest.
Wenn du Glück hast geht der braune oder blaue Draht (einer muß "totliegen") auch zur Lampe und da muß ein Nullleiter sein. Dieser könnte dann zurück zum Schalter geführt werden.
Führt der schwarze Draht noch Spannung wenn das Leuchtmittel aus der Lampe entfernt ist?
!!!Für mich ist das ein Fall für eine Elektrofachkraft!!!
Gruß aus Wesel!
das sieht nicht gut aus!
Ist das der einzige Schalter für die Außenlampe?
Wenn ja, ist der schwarze Draht L bzw die Phase und der braune oder blaue leitet sie weiter zur Lampe. Das Problem ist in der Dose scheint kein Nullleiter zu sein, der aber für den "Eigenbedarf" des SH-Schalters nötig ist. Sonst würde es so einen Kurzschluß geben wenn du die Lampe ausschaltest.
Wenn du Glück hast geht der braune oder blaue Draht (einer muß "totliegen") auch zur Lampe und da muß ein Nullleiter sein. Dieser könnte dann zurück zum Schalter geführt werden.
Führt der schwarze Draht noch Spannung wenn das Leuchtmittel aus der Lampe entfernt ist?
!!!Für mich ist das ein Fall für eine Elektrofachkraft!!!
Gruß aus Wesel!
1 Zentrale, 9 Heizkörperthermostate, 20 Zwischenstecker, 1 Fernbedienung, 10 Fenstersensoren, 4 Rauchmelder, 6 innen 1 außen Bewegungungsmelder, 6 UP Schalter, 1 Raumthermostat, 4 Wandsender, 2 Zwischenstecker dimmbar, Email/SMS/Astro/WOL/Ifttt/Netatmo/8 Hue, Power Control, 1 Funkrouter; unbenutzt:2 Zentralen Basic, 1 Zentrale Vollversion