Hallo und willkommen im Forum,
wenn ein Fenster zu ist, ist die Bedingung nicht mehr erfuellt. Aber das Zeitprofil schaltet erst mit dem naechsten Schaltpunkt. Ich wuerde ein zweites Logikprofil anlegen, etwa so: wennn (Fenster 1 zu und Fenster 2 offen) oder (Fenster 1 offen und Fenster 2 zu) dann Heizung zB 18 Grad. Das Zeitprofil stellt dann mit dem naechsten Schaltpunkt die Themperatur wieder auf den vorgesehenen Wert.
Gruss aus Wesel!
wenn ein Fenster zu ist, ist die Bedingung nicht mehr erfuellt. Aber das Zeitprofil schaltet erst mit dem naechsten Schaltpunkt. Ich wuerde ein zweites Logikprofil anlegen, etwa so: wennn (Fenster 1 zu und Fenster 2 offen) oder (Fenster 1 offen und Fenster 2 zu) dann Heizung zB 18 Grad. Das Zeitprofil stellt dann mit dem naechsten Schaltpunkt die Themperatur wieder auf den vorgesehenen Wert.
Gruss aus Wesel!
1 Zentrale, 9 Heizkörperthermostate, 20 Zwischenstecker, 1 Fernbedienung, 10 Fenstersensoren, 4 Rauchmelder, 6 innen 1 außen Bewegungungsmelder, 6 UP Schalter, 1 Raumthermostat, 4 Wandsender, 2 Zwischenstecker dimmbar, Email/SMS/Astro/WOL/Ifttt/Netatmo/8 Hue, Power Control, 1 Funkrouter; unbenutzt:2 Zentralen Basic, 1 Zentrale Vollversion