Hallo und guten Abend,
ich habe eine ganz andere Lösung für Abwesenheiten gefunden.
Allerdings auch recht komplex und nicht ganz frei von Nebeneffekten.
Aber dazu später.
Das Problem, dass nach dem deaktivieren des Zustandes Urlaub die HKT`s erst mit dem nächsten Schaltintervall hochfahren und das dann ggf. gerade vorbei ist, habe ich wie folgt umgangen:
-Übergeordnete ZV "Urlaub" angelegt
-Übergeordnetes LogikProfil "Abwesend" angelegt. (WENN ZV "Urlaub"=JA DANN HKT 1-9 17°)
-Je Raum 1 ZV "Hoch"
-Je Raum 1 ZV "Auf"
-Je Raum 1 Zeitprofil ( Hier wird jedoch nicht das HKT sondern die ZV "Hoch" gesteuert.
-Je Raum 1 Logikprofil "Hoch" (WENN ZV "Hoch" = JA und VZ "Auf" = NEIN DANN 20°)
-Je Raum 1 Logikprofil "Niedrig" (WENN ZV "Hoch"= NEIN und ZV "Auf" =NEIN DANN 17°)
-Je Raum 1 Logikprofil "Fenster Auf" ( WENN ZV "Auf" = JA DANN HKT AUS)
So wird nach dem das Urlaubsprofil aus geschaltet wurde sofort wieder eines der beiden Profile "Hoch" oder Niedrig aktiv. Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet das HKT sofort aus.
Allerdings ist die Tücke dabei, dass es nicht möglich ist, manuell auf die Temperatur einzugreifen.
Man kann also nicht spontan die Temperatur verändern. Auch die Manuell Funktion am HKT springt sofort wieder zurück, da ein Lgikprofil anscheinend den höchsten Rang hat.
Wer kann mir also helfen?
ich habe eine ganz andere Lösung für Abwesenheiten gefunden.
Allerdings auch recht komplex und nicht ganz frei von Nebeneffekten.
Aber dazu später.
Das Problem, dass nach dem deaktivieren des Zustandes Urlaub die HKT`s erst mit dem nächsten Schaltintervall hochfahren und das dann ggf. gerade vorbei ist, habe ich wie folgt umgangen:
-Übergeordnete ZV "Urlaub" angelegt
-Übergeordnetes LogikProfil "Abwesend" angelegt. (WENN ZV "Urlaub"=JA DANN HKT 1-9 17°)
-Je Raum 1 ZV "Hoch"
-Je Raum 1 ZV "Auf"
-Je Raum 1 Zeitprofil ( Hier wird jedoch nicht das HKT sondern die ZV "Hoch" gesteuert.
-Je Raum 1 Logikprofil "Hoch" (WENN ZV "Hoch" = JA und VZ "Auf" = NEIN DANN 20°)
-Je Raum 1 Logikprofil "Niedrig" (WENN ZV "Hoch"= NEIN und ZV "Auf" =NEIN DANN 17°)
-Je Raum 1 Logikprofil "Fenster Auf" ( WENN ZV "Auf" = JA DANN HKT AUS)
So wird nach dem das Urlaubsprofil aus geschaltet wurde sofort wieder eines der beiden Profile "Hoch" oder Niedrig aktiv. Wenn ein Fenster geöffnet wird, schaltet das HKT sofort aus.
Allerdings ist die Tücke dabei, dass es nicht möglich ist, manuell auf die Temperatur einzugreifen.
Man kann also nicht spontan die Temperatur verändern. Auch die Manuell Funktion am HKT springt sofort wieder zurück, da ein Lgikprofil anscheinend den höchsten Rang hat.
Wer kann mir also helfen?