14-12-2013, 11:54:25
Moin,
ich vermute mal, daß du im Bad einen HKT hast, und irgendwo im Haus die Steuerung der FBH mit den Heizkreisverteiler, und nicht eine Steuerung im Bad.
zu 1. es ist nicht vorgesehen die Werte der HKT für die FBH-Steuerung zu verwenden. Du brauchst dafür einen WRT.
zu 2. eine prozentuale Steuerung ist meines Wissen nach nicht möglich, du kannst aber wie schon geschrieben ein Zeitprofil mit deiner Wohlfühltemperatur anlegen und ein Logikprofil welches dann über die LF gesteuert die Raumtemperatur hochfährt. Wenn du dann alles im Automatikmodus lässt, kannst du die Temperatur manuell verstellen und beim nächsten Schaltpunkt läuft wieder alles nach Programm.
MfG,
Sven
ich vermute mal, daß du im Bad einen HKT hast, und irgendwo im Haus die Steuerung der FBH mit den Heizkreisverteiler, und nicht eine Steuerung im Bad.
zu 1. es ist nicht vorgesehen die Werte der HKT für die FBH-Steuerung zu verwenden. Du brauchst dafür einen WRT.
zu 2. eine prozentuale Steuerung ist meines Wissen nach nicht möglich, du kannst aber wie schon geschrieben ein Zeitprofil mit deiner Wohlfühltemperatur anlegen und ein Logikprofil welches dann über die LF gesteuert die Raumtemperatur hochfährt. Wenn du dann alles im Automatikmodus lässt, kannst du die Temperatur manuell verstellen und beim nächsten Schaltpunkt läuft wieder alles nach Programm.
MfG,
Sven