20-12-2013, 11:13:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20-12-2013, 11:24:36 von Puffke.)
Zitat:
allgemeine Heizsteuerung MUSS über Zeitprofile/Ereignisprofile erfolgen! Da gibt es garnix zu rütteln! Schon allein deshalb, weil der Heizkörper-ThermostatHKT diese auch selbst verwalten/verarbeiten kann
Meine Meinung:
Habe vor einem Jahr genau hier den Tipp bekommen, das ganze über LP zu steuern. Grund: Heizeit/Sparzeit = Zeitprofil, i.O.
Aber: "Energiesparen an" an allen HKT, wegen keiner da, Wochenende verreist usw. geht nur über LP. Urlaubstag daheim am Werktag = Heizzeit wie am Wochenende geht nur über Logik. Und Nächtens alle HKT wieder zurückschalten, auch wenn manuell verändert, geht auch nur über Logik.
D.h. ich könnte theoretisch zwar die Standard-Einstellungen (Werktag, WE & Heizeit) sowie Fenstersensor über Ereignis/Zeitprofile steuern, für sämtliche Logiken müsste ich aber immer noch 3 LPs einsteuern. Könnte sein, dass dadurch die HKT entlastet werden, da nicht ständig Logikprofile eingreifen. Dazu müsste ich aber die gesamte Haussteuerung umprogrammieren. Würde das tatsächlich helfen?
Viele Grüße
DB
Hallo zusammen,
Und gleich noch eine Frage: Wenn ich die Zeit-&Ereignisprofile nicht in Logikprofile einbinde, mit denen immer ein eindeutiges Ergebnis vorliegt (Entweder heizen oder nicht heizen), dann will bei Ereignis/Zeit das HKT die dafür vorgesehene Temperatur regeln und das Logikprofil muss ständig übersteuern, wenn z.B. "Urlaub daheim" außerhalb der Zeit-&Ereignisprofile oder "Urlaub abwesend" außerhalb der Zeit-&Ereignisprofile gelten soll, oder? - D.h. Zeit-&Ereignisprofil am HKT sowie Logikprofil von der Zentrale würden ständig im Clinch sein, oder?
Evtl. kann jemand dieses Rätsel lösen.
Danke & Grüße
DB
allgemeine Heizsteuerung MUSS über Zeitprofile/Ereignisprofile erfolgen! Da gibt es garnix zu rütteln! Schon allein deshalb, weil der Heizkörper-ThermostatHKT diese auch selbst verwalten/verarbeiten kann
Meine Meinung:
Habe vor einem Jahr genau hier den Tipp bekommen, das ganze über LP zu steuern. Grund: Heizeit/Sparzeit = Zeitprofil, i.O.
Aber: "Energiesparen an" an allen HKT, wegen keiner da, Wochenende verreist usw. geht nur über LP. Urlaubstag daheim am Werktag = Heizzeit wie am Wochenende geht nur über Logik. Und Nächtens alle HKT wieder zurückschalten, auch wenn manuell verändert, geht auch nur über Logik.
D.h. ich könnte theoretisch zwar die Standard-Einstellungen (Werktag, WE & Heizeit) sowie Fenstersensor über Ereignis/Zeitprofile steuern, für sämtliche Logiken müsste ich aber immer noch 3 LPs einsteuern. Könnte sein, dass dadurch die HKT entlastet werden, da nicht ständig Logikprofile eingreifen. Dazu müsste ich aber die gesamte Haussteuerung umprogrammieren. Würde das tatsächlich helfen?
Viele Grüße
DB
Hallo zusammen,
Und gleich noch eine Frage: Wenn ich die Zeit-&Ereignisprofile nicht in Logikprofile einbinde, mit denen immer ein eindeutiges Ergebnis vorliegt (Entweder heizen oder nicht heizen), dann will bei Ereignis/Zeit das HKT die dafür vorgesehene Temperatur regeln und das Logikprofil muss ständig übersteuern, wenn z.B. "Urlaub daheim" außerhalb der Zeit-&Ereignisprofile oder "Urlaub abwesend" außerhalb der Zeit-&Ereignisprofile gelten soll, oder? - D.h. Zeit-&Ereignisprofil am HKT sowie Logikprofil von der Zentrale würden ständig im Clinch sein, oder?
Evtl. kann jemand dieses Rätsel lösen.
Danke & Grüße
DB