Moin,
das hört sich alles gut an... Firmware ist aktuell, Einzelraum-Thermostate, die richtigen Stellantriebe - alles i.O.!
Mir fallen nun spontan nur noch 3 Fehlerquellen ein: Standort der WRT (kalte Außenwand, kühle Fensternischen), Ventile falsch eingepflegt (NC/NO vertauscht) oder ein tatsächlicher Defekt der FSC!
Ich mache mir mal weiter Gedanken und kann die nur empfehlen, nochmals die FSC neu einzubinden, ebenso die WRT und genau auf die richtige Einstellung NC oder NO bei der Ventilabfrage zu achten. Sollte dies ebenfalls nicht zum Erfolg führen, musst du wohl oder übel den RWE-Support mit einer LOG-Datei beglücken und auf Lösung hoffen...
Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr helfen konnte...
MfG,
Sven
das hört sich alles gut an... Firmware ist aktuell, Einzelraum-Thermostate, die richtigen Stellantriebe - alles i.O.!
Mir fallen nun spontan nur noch 3 Fehlerquellen ein: Standort der WRT (kalte Außenwand, kühle Fensternischen), Ventile falsch eingepflegt (NC/NO vertauscht) oder ein tatsächlicher Defekt der FSC!
Ich mache mir mal weiter Gedanken und kann die nur empfehlen, nochmals die FSC neu einzubinden, ebenso die WRT und genau auf die richtige Einstellung NC oder NO bei der Ventilabfrage zu achten. Sollte dies ebenfalls nicht zum Erfolg führen, musst du wohl oder übel den RWE-Support mit einer LOG-Datei beglücken und auf Lösung hoffen...