Hiho,
ich habe mal deinen Threadtitel angepasst, damit man weiß, um was es geht, bevor man reinschaut.
Ich beantworte mal kurz deine Fragen:
- die Steuerung der HKT über Zeitprofil sollte keiner Erklärung bedürfen
- die Wintersteuerung und Sommersteuerung kannst du nicht beide als Zeitprofil lösen (zumindest dürfen nicht beide gleichzeitig aktiv sein, aber man wechselt das ja nicht täglich, somit kann man ja einfach das nicht benötigte Zeitprofil deaktivieren)
- du kannst auch über Logikprofile die Zeitprofile überlagern (z.B. bestimmte HKT auf einen bestimmten Wert festsetzen)
- es ist nicht möglich, über Profile Zeitprofile an- oder abzuschalten, du kannst aber mit dem Zeitprofil ein Logikprofil schalten, welches die HKT ansteuert
- die HKT können vom Tür-/Fenstersensor überlagert werden - und zwar nur von einem Sensor im gleichen Raum; aktiviert man bei diesem die Temperaturabsenkung, senkt er während des offenen Fensters die Temperatur der HKT im Raum auf den eingestellten Wert - schließt man das Fenster, wird der Wert wieder auf normal gesetzt
Dazu gibt es schon etliche Threads, die ich dir allesamt empfehlen kann:
- http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...er-fenster
- http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...eb-heizung
- http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...aktivieren
Viele Grüße,
der Admin
ich habe mal deinen Threadtitel angepasst, damit man weiß, um was es geht, bevor man reinschaut.
Ich beantworte mal kurz deine Fragen:
- die Steuerung der HKT über Zeitprofil sollte keiner Erklärung bedürfen
- die Wintersteuerung und Sommersteuerung kannst du nicht beide als Zeitprofil lösen (zumindest dürfen nicht beide gleichzeitig aktiv sein, aber man wechselt das ja nicht täglich, somit kann man ja einfach das nicht benötigte Zeitprofil deaktivieren)
- du kannst auch über Logikprofile die Zeitprofile überlagern (z.B. bestimmte HKT auf einen bestimmten Wert festsetzen)
- es ist nicht möglich, über Profile Zeitprofile an- oder abzuschalten, du kannst aber mit dem Zeitprofil ein Logikprofil schalten, welches die HKT ansteuert
- die HKT können vom Tür-/Fenstersensor überlagert werden - und zwar nur von einem Sensor im gleichen Raum; aktiviert man bei diesem die Temperaturabsenkung, senkt er während des offenen Fensters die Temperatur der HKT im Raum auf den eingestellten Wert - schließt man das Fenster, wird der Wert wieder auf normal gesetzt
Dazu gibt es schon etliche Threads, die ich dir allesamt empfehlen kann:
- http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...er-fenster
- http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...eb-heizung
- http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...aktivieren
Viele Grüße,
der Admin
Kurze Forenregeln + Netiquette:
- Benutzt bei Fehlern den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt
- Für Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen ist immer genug Zeit!
- Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten.
- "Danke" anklicken, statt "Danke" posten!
- Erst die Suche benutzen und mehrere Begriffe probieren.
- Benutzt bei Fehlern den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt
- Für Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen ist immer genug Zeit!
- Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten.
- "Danke" anklicken, statt "Danke" posten!
- Erst die Suche benutzen und mehrere Begriffe probieren.