Über eine ZV. Dein Logikprofil ist aber eh komplett falsch, da du den Sonnenuntergang als Ereignis (nicht als Bedingung) gewählt hast, das bedeutet es wird exakt nur zum Sonnenuntergang abgefragt. Ich denke aber doch, es geht dir darum, dass wenn nachts das Tor geöffnet wird, der RM angehen soll, oder willst du fünf Minuten nach Sonnenuntergang eine Erinnerung an das geöffnete Tor haben?
Daher:
Profil 1: Ereignis Tor öffnen & Bedingung SA/SU = Nacht -> Ergebnis ZV Alarm
(dies mit einer Einschaltverzögerung von 5 Minuten und Abschaltzeit von sagen wir mal 10 Sekunden)
Profil 2: Bedingung ZV Alarm = JA & Bedingung Tor = offen -> Ergebnis Alarm RM an
Daher:
Profil 1: Ereignis Tor öffnen & Bedingung SA/SU = Nacht -> Ergebnis ZV Alarm
(dies mit einer Einschaltverzögerung von 5 Minuten und Abschaltzeit von sagen wir mal 10 Sekunden)
Profil 2: Bedingung ZV Alarm = JA & Bedingung Tor = offen -> Ergebnis Alarm RM an