20-07-2012, 10:54:55
Nun ja - Werkseinstellung ist jeweils 60 Sekunden für rauf und runter.
Das reicht wohl in den allermeisten Fällen.
Wenn man Fehler sucht, kann diese Einstellung zunächst mal nicht verkehrt sein; alles andere ist lediglich eine Komfortfrage. Soll doch der Rolladen ruhig in den Endschalter fahren - was anderes tut er bei manuellen Schaltern ja auch nicht.
Der Nachteil, wenn man nicht kalibriert bzw. die gemessenen Werte eingibt, ist nur, dass die Prozentwerte in der Regel danebenliegen, d.h. die Rollade ist z.B. bei 45% schon komplett geöffnet.
Die Endlagenschalter des Rolladenmotors soll und kann SH nicht ersetzen.
Problematisch kann es allerdings werden, wenn in SH die Zeiten auf sehr kleine Werte oder gar Null gestellt werden. Dann kann es nach der Logik tatsächlich passieren, dass der Rolladen nur rauf, aber nicht runter fährt oder umgekehrt, oder vielleicht auch überhaupt nicht. Weil eben die entsprechenden Kontakte nur ganz kurz oder eben überhaupt nicht geschaltet werden.
Das reicht wohl in den allermeisten Fällen.
Wenn man Fehler sucht, kann diese Einstellung zunächst mal nicht verkehrt sein; alles andere ist lediglich eine Komfortfrage. Soll doch der Rolladen ruhig in den Endschalter fahren - was anderes tut er bei manuellen Schaltern ja auch nicht.
Der Nachteil, wenn man nicht kalibriert bzw. die gemessenen Werte eingibt, ist nur, dass die Prozentwerte in der Regel danebenliegen, d.h. die Rollade ist z.B. bei 45% schon komplett geöffnet.
Die Endlagenschalter des Rolladenmotors soll und kann SH nicht ersetzen.
Problematisch kann es allerdings werden, wenn in SH die Zeiten auf sehr kleine Werte oder gar Null gestellt werden. Dann kann es nach der Logik tatsächlich passieren, dass der Rolladen nur rauf, aber nicht runter fährt oder umgekehrt, oder vielleicht auch überhaupt nicht. Weil eben die entsprechenden Kontakte nur ganz kurz oder eben überhaupt nicht geschaltet werden.