24-04-2014, 11:43:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24-04-2014, 11:50:08 von supermobbel.)
Das mache ich ganz einfach :
ZV definieren "Sonnenschutz"
ZV definieren "zu hell"
Logikprofil :
Wenn Sonnenschutz = ja & zu hell > Rolladen auf 50 % und "Sonnenschutz" = nein
Die Variabel "zu hell" setze ich wenn der Lichtsensor > 86 % auf ja
Wenn der Lichtsensor < 85 % = nein.
Wichtig : den Sonnenschutz auf nein setzen wenn die Rolläden auf 50 % fahren sonst kann man nicht mehr manuell bedienen !
Morgens setze ich die Variable Sonnenschutz über ein Zeitprofil auf 1/0 (08:00 - 18:00)
Nachtrag: Natürlich fährt der Rolladen nicht rauf runter , da ich den Sonnenschutz auf nein stelle, damit bleibt bis zur manuellen Betätigung der Rolladen immer in der Sonnenschutzstellung eingefroren ! (warum sollte er auch hochfahren ?). Es muss natürlich nicht manuell geschlossen werden , Abends schließe ich mit der Sonnenuntergangsapp.
Noch was : der Lichtsensor ist extrem träge , so dass eine kurze Bewölkung keine Rolle spielt, wenn ich wieder auffahren wollte würde ich eine große Hysterese einbauen (Sonnenschutz 88 % , auf 70 %) . Das öffnen (für mich nicht notwendig) würde ich dann mit einer Variablen : ClearSunCare definieren , die ich einfach bei ereichen des Sonnenschutzes setzen würde. Die Abfrage dann : Wenn Clearsuncare = ja (also muss vorher Sonnenschutz gefahren worden sein) & Hell <70 dann Rolladen 100 % und Clearsuncare = nein.
(sonst würde ja abends der Rolladen auffahren
ZV definieren "Sonnenschutz"
ZV definieren "zu hell"
Logikprofil :
Wenn Sonnenschutz = ja & zu hell > Rolladen auf 50 % und "Sonnenschutz" = nein
Die Variabel "zu hell" setze ich wenn der Lichtsensor > 86 % auf ja
Wenn der Lichtsensor < 85 % = nein.
Wichtig : den Sonnenschutz auf nein setzen wenn die Rolläden auf 50 % fahren sonst kann man nicht mehr manuell bedienen !
Morgens setze ich die Variable Sonnenschutz über ein Zeitprofil auf 1/0 (08:00 - 18:00)
Nachtrag: Natürlich fährt der Rolladen nicht rauf runter , da ich den Sonnenschutz auf nein stelle, damit bleibt bis zur manuellen Betätigung der Rolladen immer in der Sonnenschutzstellung eingefroren ! (warum sollte er auch hochfahren ?). Es muss natürlich nicht manuell geschlossen werden , Abends schließe ich mit der Sonnenuntergangsapp.
Noch was : der Lichtsensor ist extrem träge , so dass eine kurze Bewölkung keine Rolle spielt, wenn ich wieder auffahren wollte würde ich eine große Hysterese einbauen (Sonnenschutz 88 % , auf 70 %) . Das öffnen (für mich nicht notwendig) würde ich dann mit einer Variablen : ClearSunCare definieren , die ich einfach bei ereichen des Sonnenschutzes setzen würde. Die Abfrage dann : Wenn Clearsuncare = ja (also muss vorher Sonnenschutz gefahren worden sein) & Hell <70 dann Rolladen 100 % und Clearsuncare = nein.
(sonst würde ja abends der Rolladen auffahren