21-08-2012, 10:35:34
Zunächst einmal:
Die Kombination von Ereignis- und Logikprofilen für denselben Aktor ist problematisch und kann zu Situationen führen, die zwar logisch nachvollziehbar, aber dennoch schwierig zu überschauen sind. Also Vorsicht hier.
Dann:
Die Bedingung a) mit einem Ereignisprofil abzubilden, halte ich für unmöglich. Zumindest mit den beiden Schwellwerten 20 und 40% dürfte das nicht gehen. Bitte mal überprüfen, ob es sich tatsächlich um ein Ereignisprofil handelt.
Es ist immer besser, alle auf einen Aktor (Rollade) wirkenden Einflussgrößen in möglichst wenige Profile zusammenzufassen.
Hier würde ich nur zwei Logikprofile einsetzen: eines für Rollade AUF und eines für Rollade ZU.
In diesen beiden Profilen kann man dann die Verknüpfungen einführen.
Die zusätzlichen Abfragen auf die Rolladenpositionen dienen dazu, die manuelle Steuerung über den Rolladenschalter weiterhin zuzulassen.
1) Rollade ZU:
WENN
Rollade = 100%
UND
Helligkeit < 20%
UND
Türe geschlossen
DANN
Rollade = 0%
2) Rollade AUF:
WENN
Rollade = 0%
UND
Helligkeit > 40%
DANN
Rollade = 100%
Die Kombination von Ereignis- und Logikprofilen für denselben Aktor ist problematisch und kann zu Situationen führen, die zwar logisch nachvollziehbar, aber dennoch schwierig zu überschauen sind. Also Vorsicht hier.
Dann:
Die Bedingung a) mit einem Ereignisprofil abzubilden, halte ich für unmöglich. Zumindest mit den beiden Schwellwerten 20 und 40% dürfte das nicht gehen. Bitte mal überprüfen, ob es sich tatsächlich um ein Ereignisprofil handelt.
Es ist immer besser, alle auf einen Aktor (Rollade) wirkenden Einflussgrößen in möglichst wenige Profile zusammenzufassen.
Hier würde ich nur zwei Logikprofile einsetzen: eines für Rollade AUF und eines für Rollade ZU.
In diesen beiden Profilen kann man dann die Verknüpfungen einführen.
Die zusätzlichen Abfragen auf die Rolladenpositionen dienen dazu, die manuelle Steuerung über den Rolladenschalter weiterhin zuzulassen.
1) Rollade ZU:
WENN
Rollade = 100%
UND
Helligkeit < 20%
UND
Türe geschlossen
DANN
Rollade = 0%
2) Rollade AUF:
WENN
Rollade = 0%
UND
Helligkeit > 40%
DANN
Rollade = 100%