25-06-2014, 23:43:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-06-2014, 23:52:46 von THellweg.)
Hallo Onkel,
ich glaube Du stellst Dir das...
Der SH-Rolladenschalter (ISR2) funktioniert bestimmungsgemäß so, dass jeder ISR2 jeweils einen einzelnen endabgeschalteten Rolladenantrieb ansteuert. Dabei wird für jede Schalter/Rolladenkombination die individuelle Fahrzeit des Antriebes von 0% Öffnung zu 100% Öffnung und auch von 100% Öffnung zu 0% Öffnung ermittelt und in der Konfiguration des ISR2 gespeichert. Diese Kalibrierung ist erforderlich um jeden einzelnen Rolladen per SmartHome zuverlässig komplett öffnen und schließen, bzw. auch Zwischenpoitionen wie z.B. 40% Öffnung gezielt anfahren zu können.
Die ISR2 Schalter sind nicht dazu gedacht und daher auch nur bedingt dazu geeignet um damit eines oder mehrere Relais anzusteuern. Wenn die Rolladen dann auch noch unterschiedliche lange Fahrzeiten haben, dann kannst Du diesen Plan ohnehin von vorn herein komplett abschreiben.
Zu der Thematik "Relais mit ISR2 ansteuern" gibt es übrigens schon diverse Beiträge hier im Forum in denen Du nachlesen kannst welche "Bastellösungen" es dafür gibt und welche Einschränkungen dabei zu erwarten sind.
Viele Grüße,
Thomas
ich glaube Du stellst Dir das...
(25-06-2014, 22:24:17)onkel schrieb: Wobei bei mir 3 Rolladenschalter übereinander angeordnet sind, aber ich alle 3 über einen SH Schalter steuern möchte. Dazu werde ich eine weitere Dose unter den Dreien anbringen, wo dann der SH Rolladenschalter rein kommt und über 3 Relais alle Rolladen zusammen fahren soll....ein wenig zu einfach vor.
Der SH-Rolladenschalter (ISR2) funktioniert bestimmungsgemäß so, dass jeder ISR2 jeweils einen einzelnen endabgeschalteten Rolladenantrieb ansteuert. Dabei wird für jede Schalter/Rolladenkombination die individuelle Fahrzeit des Antriebes von 0% Öffnung zu 100% Öffnung und auch von 100% Öffnung zu 0% Öffnung ermittelt und in der Konfiguration des ISR2 gespeichert. Diese Kalibrierung ist erforderlich um jeden einzelnen Rolladen per SmartHome zuverlässig komplett öffnen und schließen, bzw. auch Zwischenpoitionen wie z.B. 40% Öffnung gezielt anfahren zu können.
Die ISR2 Schalter sind nicht dazu gedacht und daher auch nur bedingt dazu geeignet um damit eines oder mehrere Relais anzusteuern. Wenn die Rolladen dann auch noch unterschiedliche lange Fahrzeiten haben, dann kannst Du diesen Plan ohnehin von vorn herein komplett abschreiben.
Zu der Thematik "Relais mit ISR2 ansteuern" gibt es übrigens schon diverse Beiträge hier im Forum in denen Du nachlesen kannst welche "Bastellösungen" es dafür gibt und welche Einschränkungen dabei zu erwarten sind.
Viele Grüße,
Thomas