(27-06-2014, 07:20:25)Perkins schrieb: Nein so klug ist der Rolloschalter nicht. Ist eine reine Laufzeitkalibration.
Und wie merkt der Schalter, wann der Motor hoch und runter gefahren ist?
a)
man muss den Schalter zum einteachen solange betätigen, bis die Position erreicht ist?
b)
die Rollos verfügen grundsätzlich über Endlagenschalter?
c)
der Schalter überwacht den Laststrom und schaltet ab, wenn (1), der Strom zu groß wird (Rollos oben), oder (2), der Motor ohne Lastfährt (Rollos unten)?
@taxman77
'L' ist die Phase, bzw der stromführende Stromleiter.
'N' ist der Rückleiter, bzw Neutralleiter, der, vereinfacht ausgedrückt, ein Nullpotential hat - genauso wie die Erde.
'PE' ist im Grunde, Bzw war grundsätzlich dasselbe wie der Rückleiter.
Damals wurden PE und N zum PEN zusammengelegt, was zwar seit einigen Jahrzehnten verboten ist, jedoch immer noch in Altbauten präsent ist.