(14-08-2014, 17:46:50)Bobbes schrieb: Geht es denn ohne Zeitprofil?
Ja, dann setzt Du die ZV manuell.
Mac_
(14-08-2014, 11:19:57)Oeche schrieb: Danke für die Hilfe! Ich habe das jetzt wie folgt umgesetzt allerdings schaltet sich der Entfeuchter nicht ein:
Zwischenstecker: BELÜFTUNG
Heizungsthermostat: HEIZUNG
Zustandsvariabel: ENTFEUCHTEN (06:00-22:00 -> AN, sonst AUS, funktioniert)
Logikprofil: ENTFEUCHTEN AUS (funktioniert)
-> Wenn ENTFEUCHTEN = AUS dann BELÜFTUNG AUS
Logikprofil: ENTFEUCHTEN AN (funktioniert nicht)
-> Wenn HEIZUNG > 65% & ENTFEUCHTEN = AN dann BELÜFTUNG AN
Logikprofil: ENTFEUCHTEN AUS 2 (noch nicht probiert)
-> Wenn HEIZUNG < 55% dann BELÜFTUNG AUS
Der Entfeuchter schaltet pünktlich um 22:00 aus. Allerdings springt er morgens nicht an, obwohl die Luftfeuchte bei 68% liegt und die Variabel ENTFEUCHTEN auf AN springt.
Sollte so doch eigentlich klappen, oder?
Nein, da fehlen ein paar wichtige Geschichten. Schau Dir meine Lösung noch mal genau an.
Und Du fragst hoffentlich die Luftfeuchte ab und nicht die Heizung ??!!
Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!