02-10-2014, 09:09:34
Du kannst aber eine ZV über ein Zeitprofil schalten. Diese ZV ist dann dein Zeitfaktor in einem Logikprofil.
Also:
- Zeitprofil A setzt ganz normal die Temperatur des HKT.
- Zeitprofil B setzt ZV 'Frühschicht-Heizen' auf 'AN' und 'AUS'.
- Du brauchst noch eine zweite ZV 'Frühschicht', die du über ein eine App, einen Schalter oder den virtuellen Bewohner umstellen kannst.
- Logikprofil: 'Frühschicht-Heizen' auf 'AN' UND 'Frühschicht' auf 'AN' dann Temperatur auf 21,5 (oder so)
Einige Hinweise:
Zeitprofile laufen im HKT ab, Logikprofile in der Zentrale und schalten deshalb evtl. verzögert. Logikprofile übersteuern Zeitprofile, weshalb Zeitprofil A nicht abgeschaltet werden muss. Das Zeitprofil wirkt nur zu den jeweiligen Schaltzeitpunkten.
Ergebnis (wenn ZV 'Frühschicht' auf AN):
Zum Zeitpunkt 'Frühschicht-Heizen' wird der HKT auf 21,5 Grad gestellt. Das bleibt dann solange so stehen, bis die Bedingungen im Logikprofil nicht mehr erfüllt sind UND der nächste Schaltzeitpunkt in Zeitprofil A kommt.
Wenn also die Temperatur vorher zurückgeschaltet oder das Hochheizen mit Zeitprofil A übergangen werden soll, muss noch zusätzlich etwas gemacht werden.
Also:
- Zeitprofil A setzt ganz normal die Temperatur des HKT.
- Zeitprofil B setzt ZV 'Frühschicht-Heizen' auf 'AN' und 'AUS'.
- Du brauchst noch eine zweite ZV 'Frühschicht', die du über ein eine App, einen Schalter oder den virtuellen Bewohner umstellen kannst.
- Logikprofil: 'Frühschicht-Heizen' auf 'AN' UND 'Frühschicht' auf 'AN' dann Temperatur auf 21,5 (oder so)
Einige Hinweise:
Zeitprofile laufen im HKT ab, Logikprofile in der Zentrale und schalten deshalb evtl. verzögert. Logikprofile übersteuern Zeitprofile, weshalb Zeitprofil A nicht abgeschaltet werden muss. Das Zeitprofil wirkt nur zu den jeweiligen Schaltzeitpunkten.
Ergebnis (wenn ZV 'Frühschicht' auf AN):
Zum Zeitpunkt 'Frühschicht-Heizen' wird der HKT auf 21,5 Grad gestellt. Das bleibt dann solange so stehen, bis die Bedingungen im Logikprofil nicht mehr erfüllt sind UND der nächste Schaltzeitpunkt in Zeitprofil A kommt.
Wenn also die Temperatur vorher zurückgeschaltet oder das Hochheizen mit Zeitprofil A übergangen werden soll, muss noch zusätzlich etwas gemacht werden.