Hallo!
Ich hatte mal etwas zeit und habe mich nochmal mit dem thema beschäftigt, nachdem ich zuletzt feststellen musste, dass weder 7/8, noch 5/6 die richtigen Drähte für die Brücke sind.
In der Anleitung steht, dass man die Therme über die Busleitung steuern kann (9/10), oder über ein Raumthermostat (3/4). Erst jetzt verstehe ich, dass die digitale Temperaturanzeige im Bus/Raumthermostat was ganz anderes ist, als ein gewöhnliche Raumthermostat!
Das heißt im Klartext, dass ich im Paramatermodus den Wert für 1 von 0 (Bus), auf (1) für Raumthermostat ändern muss!
Das habe ich mal getan, jedoch verwundert festgestellt, dass man weiterhin über die Busleitung steuern und heizen kann.
Naja, vielleicht muss ich einfach abklemmen.
Nun meine Theorie. Wenn ich jetzt mit einen potentialfreien Schalter/Relais die Klemmen 4 und 4 brücke, dann habe ich doch genau das, was ich wollte!?
Im Prinziep macht doch ein RT nichts anderes, als einen schließer über ein Bi-Metall in Abhängigkeit der Raumtemperatur zu steuern?
Richtig oder richtig?
Den Kontakt würde ich dann mit Variablen abfragen und einem umgebauten Zwischenstecker steuern.
Bitte um kurzes Feedback
Edit:
Es funktioniert
Jetzt geht es ans Feintuning. Bzw werde ich morgen erst Relais etc besorgen und dann gehts los.
Bleibt die Frage, wie lange die Pumpe nachlaufen soll und wie oft derKontakt schaltet..
Ich hatte mal etwas zeit und habe mich nochmal mit dem thema beschäftigt, nachdem ich zuletzt feststellen musste, dass weder 7/8, noch 5/6 die richtigen Drähte für die Brücke sind.
In der Anleitung steht, dass man die Therme über die Busleitung steuern kann (9/10), oder über ein Raumthermostat (3/4). Erst jetzt verstehe ich, dass die digitale Temperaturanzeige im Bus/Raumthermostat was ganz anderes ist, als ein gewöhnliche Raumthermostat!
Das heißt im Klartext, dass ich im Paramatermodus den Wert für 1 von 0 (Bus), auf (1) für Raumthermostat ändern muss!
Das habe ich mal getan, jedoch verwundert festgestellt, dass man weiterhin über die Busleitung steuern und heizen kann.
Naja, vielleicht muss ich einfach abklemmen.
Nun meine Theorie. Wenn ich jetzt mit einen potentialfreien Schalter/Relais die Klemmen 4 und 4 brücke, dann habe ich doch genau das, was ich wollte!?
Im Prinziep macht doch ein RT nichts anderes, als einen schließer über ein Bi-Metall in Abhängigkeit der Raumtemperatur zu steuern?
Richtig oder richtig?
Den Kontakt würde ich dann mit Variablen abfragen und einem umgebauten Zwischenstecker steuern.
Bitte um kurzes Feedback
Edit:
Es funktioniert
Jetzt geht es ans Feintuning. Bzw werde ich morgen erst Relais etc besorgen und dann gehts los.
Bleibt die Frage, wie lange die Pumpe nachlaufen soll und wie oft derKontakt schaltet..