So, hab ich jetzt mal in meinem Testraum nachgebaut und getestet.
Funktioniert m.E. nur, wenn Du eine weitere ZV zwischenschaltest. (Für bessere Lösungsvorschläge immer dankbar
Also:
Aktivierung: Du schaltest mit Deinem Wandschalter eine ZV <SCHARF> AN oder AUS.
Einbruch: In einem Logikprofil schaltest Du eine weitere ZV <ALARM> in Verbindung mit deinen beiden Türereignissen .
Dieser weiteren ZV <ALARM> kannst Du eine Verzögerungszeit mitgeben.
Auslösung: Und diese weitere ZV <ALARM> = AN in Verbindung mit ZV <SCHARF> = AN schaltet dann die RM und das Licht
in einem weiteren Logikprofil. D.h. eine Alarmauslösung findet immer um die Zeitverzögerung versetzt statt.
Sicherheitshalber in weiteren Logikpropfilen auch sauber alle anderen Schaltvariationen abdecken.
Wenn Du nach dem "Einbruch" aber den Wandschalter innerhalb der Verzögerungszeit auf AUS schaltest, fehlt eine Bedingung in der Auslösung und kein Alarm erfolgt.
Probiers mal aus.
Mac_
Funktioniert m.E. nur, wenn Du eine weitere ZV zwischenschaltest. (Für bessere Lösungsvorschläge immer dankbar
Also:
Aktivierung: Du schaltest mit Deinem Wandschalter eine ZV <SCHARF> AN oder AUS.
Einbruch: In einem Logikprofil schaltest Du eine weitere ZV <ALARM> in Verbindung mit deinen beiden Türereignissen .
Dieser weiteren ZV <ALARM> kannst Du eine Verzögerungszeit mitgeben.
Auslösung: Und diese weitere ZV <ALARM> = AN in Verbindung mit ZV <SCHARF> = AN schaltet dann die RM und das Licht
in einem weiteren Logikprofil. D.h. eine Alarmauslösung findet immer um die Zeitverzögerung versetzt statt.
Sicherheitshalber in weiteren Logikpropfilen auch sauber alle anderen Schaltvariationen abdecken.
Wenn Du nach dem "Einbruch" aber den Wandschalter innerhalb der Verzögerungszeit auf AUS schaltest, fehlt eine Bedingung in der Auslösung und kein Alarm erfolgt.
Probiers mal aus.