19-10-2014, 14:22:56
ist Deine Phase auch wirklich dauerhaft Phase ? Nicht dass das nur die geschaltete Leitung zur Lampe ist. Bzw. Neutralleiter auch wirklich Neutral.
Das würde das Verhalten erklären. Unterputzschalter ist rückwärts über die Birne mit Null und Phase verbunden, wenn du jetzt den Schalter auf an schaltest bricht Spannung weg, da die Birne ja ein Wiederstand ist.