Dann behälst du erst einmal dein Zeitprofil so wie es ist. Über ein Logikprofil und eine ZV kannst du es dann übersteuern (also z.B.: Wenn ZV 'KEINER_ZUHAUSE' = 'JA', dann Temperatur = 16°C). Solange die Bedingung erfüllt ist, gilt die Temperatur des Logikprofils (ist auch nicht am HKT übersteuerbar). Wenn die Bedingung nicht mehr erfüllt ist, gilt erst einmal nach wie vor die Temperatur vom Logikprofil - solange bis der nächste Schaltzeitpunkt aus dem Zeitprofil oder eine lokale Einstellung der Temperatur erfolgt.
Über das existierende oder ein zusätzliches Zeitprofil lassen sich auch ZVs schalten, womit man dann Zeit- und Logikprofil koppeln kann. Das sollte aber eher selten gemacht werden, denn:
- man braucht ein Logikprofil pro Temperatur
- lokales Einstellen der Temperatur am Thermostat geht nicht
- die automatische Kopplung mit den Fenstersensoren funktioniert dann ebenfalls nicht
- die Steuerung läuft über die Zentrale (u.a. mit kürzerer Batterie-Lebensdauer am HKT)