Hallo,
Ein Parallelbetrieb der Buderus App und der SH BUderus APP ist nicht möglich. Da ist Buderus aber dran dies zu ändern. Angeblich soll dies ab Anfang 2015 möglich sein. Warum auch immer.
@Thomas
die BB App habe ich garnicht und nutze nur die SH BB App. Nun habe ich aber folgendes Problem:
Die Heizung taktet. Geht alle 10min an und wieder aus. Es sind alle HKT´s dem Heizkreis 1 zu geordnet. Ist nun in alle Räumen die Raumsoll Temp. erreicht und die SH HKT´s haben alle geschlossen so versucht die Buderus Therme noch immer die Vorlauf Temp zu halten obwohl oben keine Wärme mehr abgenommen wird. Sinnvoll wäre es hier wenn SH bei erreichen aller Raumsoll Temp´s den Regler für die Raumsoll Temp. in der SH BB App auf AUS setzt.
Es fehlt der Buderus Therme einfach die Rückmeldung für die Raum ISTtemp.
Folgendes bewirkt die Änderung der SH BB APP in der Buderus Steuerung (RC300).
1. SH: MAN + Raumsoll (RS) AUS -> RC300: VL 0°C + RS 21°C (keine Ahnung wo die 21°C herkommen)
2. SH: MAN + RS 22°C -> RC300: VL XX°C (Aussentemp. abhängig) + RS 22°C
3. SH: AUTO + RS AUS -> RC300: VL 0°C + RS AUS
4. SH: AUTO + RS 22°C -> RC300: VL XX°C + RS
Anmerkung:
Bei SH: AUTO + RS22°C nimmt die Buderus RC 300 immer den höchsten Wert an. Ist im Zeitprogramm 1 der Buderus nun Bsp. 25°C hinterlegt nimmt er die 25°C aus der Buderus Steuerung. Sind im Zeitprogramm 1 nun aber nur 20°C hinterlegt nimmt er im selben Fall die 22°C aus der SH Steuerung.
Im Absenkbetrieb der Therme bleibt die Heizung bei Aussentemp >5°C abgeschalten. Sind es nun nachts draussen 7°C so ist die Heizung aus und der SH BB App Regler steht bei RS auch auf AUS. Dies funktioniert aber nur wenn in SH die Absenktemp. gleich oder kleiner der Absenktemp im Zeitprogramm 1 der RC 300 ist. Habe ich nun Logikprofil Frühdienst an und die Heizung soll nach SH um 04Uhr angehen so geht dies auch an und das obwohl im Zeitprogramm 1 der RC 300 erst 7Uhr hinterlegt ist. Nach SH wird im Logikprofil Frühdienst die Heizung um 6Uhr wieder auf 18°C abgesenkt und ab 15Uhr wieder auf 22°C angehoben. Im Zeitprofil 1 der Heizung ist aber ab 7Uhr Heizbetrieb angesagt somit setzt die Buderussteuerung (RC300) die Raumsoll Temp ab 7Uhr auch wieder auf 22°C obwohl SH nur 18°C haben möchte. Ergo taktet die Therme wieder.
Somit beeinflussen sich die SH und Buderussteuerung bedingt doch gegenseitig. MIt "Eco - Override" meinst Du doch nur den AUTO Modus von der SH BB App.
Für meine Logikprofile (Früh-, Spät-, Nachtdienst und Abwesend) muss ich nun die SH BB App auf MAN setzen um ein entgegensteuern des Zeitpr. 1 der Heizung entgegen zu wirken. Im Zeitprofil für Anwesend habe diese dann mit AUTO hinterlegt, da sich die Zeiten vom SH Zeitprofil Anwesend und dem RC300 Zeitprofil decken.
Fazit:
SH schaltet die Heizung beim erreichen aller Raumsoll Temp.´s nicht ab. Steuerungen beeinflussen sich gegenseitig weil die Abfrage fehlt ob auch ungeregelte Heizkörper im Heizkreis verbaut sind. Sind keine ungeregelten HKT`s im Heizkreis verbaut kann SH ruhig die Buderus Therme abschalten bis wieder ein RWE HKT bedarf anmeldet. Also besteht hier seitens RWE auch Nachbesserungsbedarf. Witzig ist stellt man hierzu eine Anfrage bei RWE heißt es "Wenden Sie sich bitte an Buderus". Bei Buderus heißt es dann: " Wenden Sie sich bitte an RWE"
Idee mit der SH BB App ist gut. Umsetzung wieder einmal nicht voll durchdacht seitens RWE.
Ein Parallelbetrieb der Buderus App und der SH BUderus APP ist nicht möglich. Da ist Buderus aber dran dies zu ändern. Angeblich soll dies ab Anfang 2015 möglich sein. Warum auch immer.
@Thomas
die BB App habe ich garnicht und nutze nur die SH BB App. Nun habe ich aber folgendes Problem:
Die Heizung taktet. Geht alle 10min an und wieder aus. Es sind alle HKT´s dem Heizkreis 1 zu geordnet. Ist nun in alle Räumen die Raumsoll Temp. erreicht und die SH HKT´s haben alle geschlossen so versucht die Buderus Therme noch immer die Vorlauf Temp zu halten obwohl oben keine Wärme mehr abgenommen wird. Sinnvoll wäre es hier wenn SH bei erreichen aller Raumsoll Temp´s den Regler für die Raumsoll Temp. in der SH BB App auf AUS setzt.
Es fehlt der Buderus Therme einfach die Rückmeldung für die Raum ISTtemp.
Folgendes bewirkt die Änderung der SH BB APP in der Buderus Steuerung (RC300).
1. SH: MAN + Raumsoll (RS) AUS -> RC300: VL 0°C + RS 21°C (keine Ahnung wo die 21°C herkommen)
2. SH: MAN + RS 22°C -> RC300: VL XX°C (Aussentemp. abhängig) + RS 22°C
3. SH: AUTO + RS AUS -> RC300: VL 0°C + RS AUS
4. SH: AUTO + RS 22°C -> RC300: VL XX°C + RS
Anmerkung:
Bei SH: AUTO + RS22°C nimmt die Buderus RC 300 immer den höchsten Wert an. Ist im Zeitprogramm 1 der Buderus nun Bsp. 25°C hinterlegt nimmt er die 25°C aus der Buderus Steuerung. Sind im Zeitprogramm 1 nun aber nur 20°C hinterlegt nimmt er im selben Fall die 22°C aus der SH Steuerung.
Im Absenkbetrieb der Therme bleibt die Heizung bei Aussentemp >5°C abgeschalten. Sind es nun nachts draussen 7°C so ist die Heizung aus und der SH BB App Regler steht bei RS auch auf AUS. Dies funktioniert aber nur wenn in SH die Absenktemp. gleich oder kleiner der Absenktemp im Zeitprogramm 1 der RC 300 ist. Habe ich nun Logikprofil Frühdienst an und die Heizung soll nach SH um 04Uhr angehen so geht dies auch an und das obwohl im Zeitprogramm 1 der RC 300 erst 7Uhr hinterlegt ist. Nach SH wird im Logikprofil Frühdienst die Heizung um 6Uhr wieder auf 18°C abgesenkt und ab 15Uhr wieder auf 22°C angehoben. Im Zeitprofil 1 der Heizung ist aber ab 7Uhr Heizbetrieb angesagt somit setzt die Buderussteuerung (RC300) die Raumsoll Temp ab 7Uhr auch wieder auf 22°C obwohl SH nur 18°C haben möchte. Ergo taktet die Therme wieder.
Somit beeinflussen sich die SH und Buderussteuerung bedingt doch gegenseitig. MIt "Eco - Override" meinst Du doch nur den AUTO Modus von der SH BB App.
Für meine Logikprofile (Früh-, Spät-, Nachtdienst und Abwesend) muss ich nun die SH BB App auf MAN setzen um ein entgegensteuern des Zeitpr. 1 der Heizung entgegen zu wirken. Im Zeitprofil für Anwesend habe diese dann mit AUTO hinterlegt, da sich die Zeiten vom SH Zeitprofil Anwesend und dem RC300 Zeitprofil decken.
Fazit:
SH schaltet die Heizung beim erreichen aller Raumsoll Temp.´s nicht ab. Steuerungen beeinflussen sich gegenseitig weil die Abfrage fehlt ob auch ungeregelte Heizkörper im Heizkreis verbaut sind. Sind keine ungeregelten HKT`s im Heizkreis verbaut kann SH ruhig die Buderus Therme abschalten bis wieder ein RWE HKT bedarf anmeldet. Also besteht hier seitens RWE auch Nachbesserungsbedarf. Witzig ist stellt man hierzu eine Anfrage bei RWE heißt es "Wenden Sie sich bitte an Buderus". Bei Buderus heißt es dann: " Wenden Sie sich bitte an RWE"
Idee mit der SH BB App ist gut. Umsetzung wieder einmal nicht voll durchdacht seitens RWE.