Hallo Kinzal,
eine kleine Verzögerung beim Schalten von Logikprofilen gegenüber Ereignisprofilen ist normal. 6 Sekunden deuten allerdings darauf hin, dass dein SHC überlastet scheint. Gibt es irgend etwas, was auf deinem SHC sonst noch Last erzeugt?
Allem voran sind hier Logikprofile ohne Ereignis zu nennen...diese sind daran zu erkennen, dass bei "Ereignis" im Logikprofil nichts drin steht, sondern nur bei "Bedingung". Solltest Du von denen drei oder vier haben, können schnell Verzögerungen entstehen.
Eine andere Möglichkeit ist das Device Activity Logging - sprich die Geräteprotokollierung. Wenn Du z. B. konfiguriert hast, dass der betroffene Bewegungsmelder jede Bewegung protokollieren soll (und im Extremfall die ZV "Abend" auch, dann wird die Aktion im Logikprofil erst ausgeführt, wenn zuvor der SHC die beiden Protokollsätzen an den RWE-Server gepushed hat. Auch hier können lange Verzögerungen entstehen.
Soviel aus der Glaskugel.....
Gruß Ralph
eine kleine Verzögerung beim Schalten von Logikprofilen gegenüber Ereignisprofilen ist normal. 6 Sekunden deuten allerdings darauf hin, dass dein SHC überlastet scheint. Gibt es irgend etwas, was auf deinem SHC sonst noch Last erzeugt?
Allem voran sind hier Logikprofile ohne Ereignis zu nennen...diese sind daran zu erkennen, dass bei "Ereignis" im Logikprofil nichts drin steht, sondern nur bei "Bedingung". Solltest Du von denen drei oder vier haben, können schnell Verzögerungen entstehen.
Eine andere Möglichkeit ist das Device Activity Logging - sprich die Geräteprotokollierung. Wenn Du z. B. konfiguriert hast, dass der betroffene Bewegungsmelder jede Bewegung protokollieren soll (und im Extremfall die ZV "Abend" auch, dann wird die Aktion im Logikprofil erst ausgeführt, wenn zuvor der SHC die beiden Protokollsätzen an den RWE-Server gepushed hat. Auch hier können lange Verzögerungen entstehen.
Soviel aus der Glaskugel.....
Gruß Ralph