06-12-2014, 22:22:10
(06-12-2014, 19:08:28)Evil schrieb: ...
1. Zeitgesteuertes verriegeln von Lichtschaltern möglich? Evtl über einen Masterswitch überbrückbar. (Kind geht Nachts auf Toilette und kann nur bestimmte Lichter einschalten.)
...
Ja, ist über ein Logikprofil und Zustandsvariablen lösbar. Besser evtl. einen Auto-OFF mit n Minuten hinterlegen.
(06-12-2014, 19:08:28)Evil schrieb: ...
2. Zeitgesteuertes umschalten der Lichtschalter zwischen normal An/Aus und Treppenautomat. (Tagsüber werden für zusätzliche Beleuchtung das Licht über Taster ein und aus geschaltet und zwischen bestimmten Uhrzeiten soll das Licht wie in einem Treppenhaus funktionieren)
...
Ja, ist über ein Logikprofil und Zustandsvariablen lösbar. Besser hier evtl. den Einsatz eines Bewegungsmelders helligkeitsgesteuert einplanen. Wann ist Tag, wann Nacht und das ist auch immer Jahreszeiten und Wetterabhängig.
(06-12-2014, 19:08:28)Evil schrieb: ...
3. Limitierte Heizungsregelung. (Heizung nur noch über die Software zu regeln, nicht mehr am Heizungsthermostat. Heizung abschalten über Fensterkontakt gehört da ja als MUSS dazu)
...
Ja, ist im Standard vorhanden.
(06-12-2014, 19:08:28)Evil schrieb: ...
Habe ich es richtig Verstanden, das man zur Fernsteuerung des "Zuhauses" eine Art Abo abschließen muss?
...
Nur zur Steuerung von extern über das Internet.
Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!