11-12-2014, 11:43:38
(10-12-2014, 20:33:03)brasax schrieb: Hi zusammen!
Ich habe mir die Fußbodensteuerung zugelegt und am Samstag installiert. Wohnzimmer hat drei Kreisläufe (ca. 25 qm), das Büro einen (ca. 9qm), Schlafzimmer wird nicht über SH gesteuert und im Bad habe ich einen HKT.
Soweit funktioniert alles, allerdings habe ich das Gefühl, die Fußbodensteuerung (FW 1.3) arbeitet nicht sauber:
IST Temperatur ist bei 20,4 und SOLL bei 22 Grad. Die Heizung springt an, die Regler gehen auf, Durchflussanzeige ist offen. Auf der Steuerung leuchten die roten LEDs dauerhaft, allerdings immer nur für wenige Minuten nur um dann anzufangen zu blinken für längere Zeit. Heißt 5 Minuten LEDs an, dann 15-20 Minuten blinken der LEDs.
Auszug aus der Hilfe von RWE:
Zitat:LED blinkt langsam: Die vorgesehene Raumtemperatur ist noch nicht erreicht. Der Fußbodenheizungsventilsteller legt eine Pulspause ein, um die träge Entwicklung der Raumtemperatur auszunutzen.
Schön und gut, aber die Pulspause wird an allen 4 Anschlüssen gemacht und zwar immer gleichzeitig und nicht getrennt voneinander, wie in der Hilfe geschrieben:
Zitat:Dabei können die einzelnen 24V-Stellantriebe getrennt voneinander zyklisch ein- und ausgeschaltet werden, um so das träge Verhalten einer Fußbodenheizung auszugleichen. Mit diesem Modulationsverfahren wird die gewünschte Raumtemperatur konstant auf einen Wert gehalten.
Das Büro ist direkt neben dem Heizungsverteiler, das Wohnzimmer kommt nach dem Flur. Das führt nun zu dem Effekt, dass die Rückleitung der Heizung fürs Wohnzimmer nach 4 Stunden immer noch kalt ist, der Flur schön warm, Wohnzimmer Boden kalt.. Beim Büro ist die Rückleitung bereits nach knapp 1 Stunde warm.
D.h. für mich, dass die Pulspause im Wohnzimmer zu früh/zu lang arbeitet und dazu führt, dass der Boden nie wirklich warm wird, denn nach 4 Stunden habe ich eine IST Temperatur von ganzen 20,5 Grad, also 0,1 Grad mehr, was aber auch durch unsere Anwesenheit kommen kann.
Lernt das System mit der Zeit und korrigiert die Pulspausen?
Danke im Voraus!
brasax
Moin,
ausser in einer gewissen Ungeduld sehe ich das Problem nicht...!
Welche Ansprüche hast du denn an die Steuerung gehabt? Regelung innerhalb von Nullzeit?
Die Fußbodenheizung ist und bleibt ein träges Heizelement!
1. Dein Büro wird wahrscheinlich schnell warm, weil du dort einen kleineren Heizkreis hast und der Strömungswiderstand entsprechend gering ist.
2. Eine zu warme oder heiße Rückleitung zeugt davon, dass die Wärme nicht effektiv ausgenutzt wird. Die Durchflussmenge könnte zu groß sein.
3. Soll 22,0°C, IST 20,4°C
Wo ist dein Problem? Gib der Anlage Zeit sich einzuregeln, die Schwankungen von +/- 1,5°C sind normal und eigentlich sollte dies kein Problem darstellen. Die Thermostate sind eh nur ca.-Werte - oder wann war dein Thermostat zum eichen...
Wenn du meinst, deine Heizkreise werden nicht richtig durchströmt, bestell deinen Heizungsbauer ein, lass ihn deine Heizungsventile (wenn er schon da ist, gleich alle) per "hydraulischen Abgleich" einstellen um die optimierte Durchflussleistung zu erhalten.
Die Variante mit den Logikprofilen ist für mich schlicht und einfach unlogisch!!!
Ich habe wie die meisten hier auch bei richtiger Einstellung der Anlage, der Verwendung der richtigen 24V AC - Ventile und der richtigen Menge an Geduld keine Probleme mit der Steuerung!
MfG,
Sven
Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen!