Hast Du denn zwei Lampen in dem Raum wo der Schalter ist? Waren alle Adern verbunden? Wenn nein: Ist vertikal über dem Schalter unter der Decke ein Springdeckel? Könnte auch unter der Tapete sein...klingt dann hohl. Wenn ja, könnte ein Elektriker (!) das Ganze noch retten. Ist ne Sache von maximal 30 Minuten.
Du wirst zu 99,9 % bei dem Baujahr in keiner Deiner Dosen einen verbunden Neutralleiter finden! Einzige Chance wenn Du unter einem Schalter eine Steckdose hast.
Gruß
Serkan
Du wirst zu 99,9 % bei dem Baujahr in keiner Deiner Dosen einen verbunden Neutralleiter finden! Einzige Chance wenn Du unter einem Schalter eine Steckdose hast.
Gruß
Serkan
1 Zentrale & 99 Geräte: 2 Fernbedienungen (1x mit IR-Mod), 14 HKTs, 2 Raumthermostate, 21 Tür/Fenster-Sensoren, 10 Zwischenstecker, 13 Rauchmelder, 2 Bewegungsmelder innen, 2 Bewegungsmelder außen, 15 UP-Lichtschalter, 4 UP-Dimmer, 9 UP-Rollladenschalter, 5 Wandsender, 31 Hue-Lampen, E-Mail/SMS/Astro/WOL/HUE/EC/Netatmo, 18 Räume, 16 ZVs, 52 LP, 46 EP, 13 ZP