14-12-2014, 14:57:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14-12-2014, 14:58:01 von msc6890.)
Geht doch recht einfach, du brauchst nur zwei Logikprofile und eine Zustandsvariable
Zuerst erstellst du eine Zustandsvariable.
Danach Logikprofil 1: mit der Bedingung >22 Grad (die 22 als Beispiel für deine Programmierte Temp) führt zu Zustandsvariable AN, dieser musst du dann als Einschaltverzögerung die Zeit eingeben nach welcher wenn jemand nach oben dreht die Heizung wieder auf die programmierte Temperatur wechselt. Weiters gibts du noch 10 Sec bei Automatisches Abschalten ein.
Jetzt Logikprofil 2: Bedingung Zustandsvariable AN führt zu Heizung 22 Grad
Lg
Mario
Zuerst erstellst du eine Zustandsvariable.
Danach Logikprofil 1: mit der Bedingung >22 Grad (die 22 als Beispiel für deine Programmierte Temp) führt zu Zustandsvariable AN, dieser musst du dann als Einschaltverzögerung die Zeit eingeben nach welcher wenn jemand nach oben dreht die Heizung wieder auf die programmierte Temperatur wechselt. Weiters gibts du noch 10 Sec bei Automatisches Abschalten ein.
Jetzt Logikprofil 2: Bedingung Zustandsvariable AN führt zu Heizung 22 Grad
Lg
Mario
schnauze voll von dem Schei...