Hallo Michael,
vorab eine Anmerkung zur Fußbodenheizungssteuerung FSC8 und den Fußbodenheizungsventilen: Die FSC8 ist für die direkte Steuerung von 24V-Stellantrieben vorgesehen. Ich habe so meine Zweifel, was den Dauerbetrieb an Relais angeht.
24V-Stellantriebe kosten um die 15€/Stk. Da solltest du mit einer Neuanschaffung billiger hinkommen als mit den Kosten f. die Hutschienen-Relais und den Elektriker (den Anschluss der Stellantriebe an die FSC8 kannst du sehr einfach selber machen).
Bzgl. der Umwälzpumpe:
Laut Stiftung Warentest sind Umwälzpumpen einige der wenigen Stromverbraucher, bei denen sich der Ersatz durch neue energieeffiziente Geräte auch dann lohnt, wenn die alten noch nicht defekt sind.
Also klare Empfehlung: Neue Hocheffizienz-Pumpe anschaffen.
Im übrigen könntest du wg. Auslegung des Heizungsraums mit Brandschutztüren etc. Probleme mit der Funkverbindung bekommen.
Die Zentrale würde ich nicht erweitern sondern mir stattdessen eine nicht-kastrierte kaufen (nicht bei RWE direkt).
vorab eine Anmerkung zur Fußbodenheizungssteuerung FSC8 und den Fußbodenheizungsventilen: Die FSC8 ist für die direkte Steuerung von 24V-Stellantrieben vorgesehen. Ich habe so meine Zweifel, was den Dauerbetrieb an Relais angeht.
24V-Stellantriebe kosten um die 15€/Stk. Da solltest du mit einer Neuanschaffung billiger hinkommen als mit den Kosten f. die Hutschienen-Relais und den Elektriker (den Anschluss der Stellantriebe an die FSC8 kannst du sehr einfach selber machen).
Bzgl. der Umwälzpumpe:
Laut Stiftung Warentest sind Umwälzpumpen einige der wenigen Stromverbraucher, bei denen sich der Ersatz durch neue energieeffiziente Geräte auch dann lohnt, wenn die alten noch nicht defekt sind.
Also klare Empfehlung: Neue Hocheffizienz-Pumpe anschaffen.
Im übrigen könntest du wg. Auslegung des Heizungsraums mit Brandschutztüren etc. Probleme mit der Funkverbindung bekommen.
Die Zentrale würde ich nicht erweitern sondern mir stattdessen eine nicht-kastrierte kaufen (nicht bei RWE direkt).