15-12-2014, 15:15:55
Ich habe bei mir eine Nachtabsenkung realisiert, die man sinngemäß auch für Urlaub etc. verwenden könnte:
Übergreifend gibt es eine ZV "NORMALBETRIEB" - wenn diese ="JA", dann wirken die Zeitprofile der einzelnen Räume bzw. man kann an den HKT von Hand regeln. Diese ZV wird mittels Wandsender bzw. UI gesetzt.
In jedem Raum habe ich ein LP mit der Bedingung:
wenn NORMALBETRIEB=nein & HEIZUNGSSOLLWERT => 15°C dann HEIZUNGSSOLLWERT = 15°C. (Zieltemperatur kann auch in jedem Raum anders sein)
Die Wirkung ist wie oben gesagt, es wird bei NORMALBETRIEB=NEIN sogar verhindert, dass von Hand an den HKT etwas verstellt werden kann. Tut man das, dann springt die eingestellte Temperatur nach kurzer Zeit wieder auf 15°C zurück.
Es sollte damit also möglich sein, jede beliebige Zieltemperatur (oder Temperaturobergrenze) zu verriegeln.
Übergreifend gibt es eine ZV "NORMALBETRIEB" - wenn diese ="JA", dann wirken die Zeitprofile der einzelnen Räume bzw. man kann an den HKT von Hand regeln. Diese ZV wird mittels Wandsender bzw. UI gesetzt.
In jedem Raum habe ich ein LP mit der Bedingung:
wenn NORMALBETRIEB=nein & HEIZUNGSSOLLWERT => 15°C dann HEIZUNGSSOLLWERT = 15°C. (Zieltemperatur kann auch in jedem Raum anders sein)
Die Wirkung ist wie oben gesagt, es wird bei NORMALBETRIEB=NEIN sogar verhindert, dass von Hand an den HKT etwas verstellt werden kann. Tut man das, dann springt die eingestellte Temperatur nach kurzer Zeit wieder auf 15°C zurück.
Es sollte damit also möglich sein, jede beliebige Zieltemperatur (oder Temperaturobergrenze) zu verriegeln.