07-10-2012, 07:54:49
(06-10-2012, 22:42:52)chriss schrieb: ...
So wie ich die Smarthome bislang verstanden und kennen gelernt habe würde ich mit der von Dir vorgeschlagenen Lösung den Wandsender auch nochmal bedienen müssen um den Zustand wieder zurück zu setzen, da di Heizung sonst auch nachts durchläuft.
Wenn ich allerdings die ZV erst nach dem Start-Zeitpunkt des Nachmittags/Abends-Heizabschnittes bediene bleibt die Heizung den Rest vom Tage, bis zum nächsten Morgen kalt.
...
Das kommt darauf an von welcher Seite man das Thema insgesamt angeht. Ich schalte mit meinen Zeitprofilen nicht den Thermostat sondern eine Variable [Heizen]. Von daher bleibt diese Variable [Heizen] solange unverändert bis ein anderes Profil (Zeit, Ereignis,...) diese verändert.
Die Zustandsvariable [@Home] wird zusätzlich abgefragt, und nach Rücksetzen der Variablen [@Home]
wird der "Normalzustand" automatisch wieder eingenommen.
Das Rücksetzen von [@Home] kann jetzt manuell (reicht mir persönlich) erfolgen, oder Du nimmst ein Zeitprofil, welches [@Home] automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit auf "NEIN" setzt.
Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen
Wie man Fragen richtig stellt!