09-10-2012, 22:07:04
(08-10-2012, 12:20:35)SmarthomeMan schrieb: Ich würde noch einmal überprüfen, ob wirklich in allen betroffenen Profilen die Schimmelgrenze heraufgesetzt wurde.
Ich habe den "Haken" glaube ich gefunden. in dem Profil Schimmelschutz war es stets korrekt.
Aber aus welchem Grund auch immer gibt es in den Einstellungen zum Objekt Heizugn auch noch einen SChieberegler mit dem Namen Schimmelalarm und der war überall auf 62%.
Ich vermute jetzt sogar, dass das Schimmelschutz Ereignisprogramm immer erst bei 70% rel. Hum geschaltet hat, die meldungen zum SChimmelalarm bie 63´% schon erzeugt wurden...
Darauf muss man erstmal kommen, dass zu einer Funktoin Schimmelschutz zwei unterschiedliche Einstellungen an verschiedenen STellen sitzen...
merci.