Wunsch:
Wenn alle 4 Fenster geschlossen sind, sollen alle 4 HKT auf 17 °C gestellt werden und es soll die Möglichkeit bestehen bleiben, diese per Hand zu verändern.
Hier nun ein Lösungsvorschlag, der ohne Zustandsvariablen auskommt:
In einem Logikprofil wird jedes einzelne Fenster als Ereignis mit den drei anderen Fenstern als Bedingung gesetzt, wie folgt:
Wird Fenster 1 geschlossen UND Fenster 2 & 3 & 4 sind geschlossen, ODER wird Fenster 2 geschlossen UND Fenster 1 & 3 & 4 sind geschlossen ODER wird Fenster 3 geschlossen UND Fenster 1 & 2 & 4 sind geschlossen ODER wird Fenster 4 geschlossen UND Fenster 1 & 2 & 3 sind geschlossen DANN HKT 1 17 Grad & HKT 2 17 Grad & HKT 3 17 Grad & HKT 4 17 Grad
Bild ist beispielhaft
Gruß
Jürgen
Wenn alle 4 Fenster geschlossen sind, sollen alle 4 HKT auf 17 °C gestellt werden und es soll die Möglichkeit bestehen bleiben, diese per Hand zu verändern.
Hier nun ein Lösungsvorschlag, der ohne Zustandsvariablen auskommt:
In einem Logikprofil wird jedes einzelne Fenster als Ereignis mit den drei anderen Fenstern als Bedingung gesetzt, wie folgt:
Wird Fenster 1 geschlossen UND Fenster 2 & 3 & 4 sind geschlossen, ODER wird Fenster 2 geschlossen UND Fenster 1 & 3 & 4 sind geschlossen ODER wird Fenster 3 geschlossen UND Fenster 1 & 2 & 4 sind geschlossen ODER wird Fenster 4 geschlossen UND Fenster 1 & 2 & 3 sind geschlossen DANN HKT 1 17 Grad & HKT 2 17 Grad & HKT 3 17 Grad & HKT 4 17 Grad
Bild ist beispielhaft
Gruß
Jürgen
1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten