Ich verstehe das Problem nicht ganz...
Man kann z.B.: im Wohnzimmer den Kanal 1, 2 und 6 verwenden. Man kann ebenfalls die Kanäle eines Raumes alleine ansteuern - wenn man dem Kanal einen Thermostaten und Raum zuordnet.
Man diesem Kanal verschiedene Profile zuordnen...
Bisher kann man hier alles machen was RWE verspricht!
Der Denkfehler liegt hier in der virtuellen Aufteilung der Räume.
Will man diese separat bedienen, muss man dem System mitteilen, dass die Kanäle getrennt sind.
Beispiel mein Erdgeschoss:
Eingangsbereich/Gäste WC und Wohn- Esszimmer mit offener Küche = 3 reale Räume mit 4 Heizkreisen
Flur und WC sind ein Heizkreis (WC nur durchgeschleift und Wandheizkörper) = -1 Raum
Bleiben 2 Räume übrig!
Flur / WC = 1. virtueller Raum
Nun möchte ich aber in der Küche nicht die gleiche Temperatur wie im Sitzbereich des Wohnzimmers, also muss ich hier eine Trennung der Heizprofile planen.
Bedeutet das das Wohn- Koch- Essbereich aufgeteilt wird!
Küche = 2. virtueller Raum
Wohnzimmer = 3. virtueller Raum (Ess- und Wohnbereich zusammengefasst)
Nun habe ich 3 virtuelle Räume die ich unterschiedlich temperieren möchte. Dazu benötige ich 3 Thermostate, je Raum einen.
In den 2 realen Räumen sind 4 Heizkreise die ich nun den 3 virtuellen Räumen zuordnen muss.
1. Raum --> Heizkreis Flur / WC
2. Raum --> Heizkreis Küche
3. Raum --> Heizkreis Esszimmer + Heizkreis Wohnzimmer
Ergebnis:
Ich habe in einem realen Raum mehrere Kanäle verwendet (3 Kanäle Küche, Essbereich, Wohnbereich) und steuere diese separat über die "virtuellen" Räume mit den dazugehörigen Thermostaten und Profilen.
Klarer geworden?
MfG,
Sven
Man kann z.B.: im Wohnzimmer den Kanal 1, 2 und 6 verwenden. Man kann ebenfalls die Kanäle eines Raumes alleine ansteuern - wenn man dem Kanal einen Thermostaten und Raum zuordnet.
Man diesem Kanal verschiedene Profile zuordnen...
Bisher kann man hier alles machen was RWE verspricht!
Der Denkfehler liegt hier in der virtuellen Aufteilung der Räume.
Will man diese separat bedienen, muss man dem System mitteilen, dass die Kanäle getrennt sind.
Beispiel mein Erdgeschoss:
Eingangsbereich/Gäste WC und Wohn- Esszimmer mit offener Küche = 3 reale Räume mit 4 Heizkreisen
Flur und WC sind ein Heizkreis (WC nur durchgeschleift und Wandheizkörper) = -1 Raum
Bleiben 2 Räume übrig!
Flur / WC = 1. virtueller Raum
Nun möchte ich aber in der Küche nicht die gleiche Temperatur wie im Sitzbereich des Wohnzimmers, also muss ich hier eine Trennung der Heizprofile planen.
Bedeutet das das Wohn- Koch- Essbereich aufgeteilt wird!
Küche = 2. virtueller Raum
Wohnzimmer = 3. virtueller Raum (Ess- und Wohnbereich zusammengefasst)
Nun habe ich 3 virtuelle Räume die ich unterschiedlich temperieren möchte. Dazu benötige ich 3 Thermostate, je Raum einen.
In den 2 realen Räumen sind 4 Heizkreise die ich nun den 3 virtuellen Räumen zuordnen muss.
1. Raum --> Heizkreis Flur / WC
2. Raum --> Heizkreis Küche
3. Raum --> Heizkreis Esszimmer + Heizkreis Wohnzimmer
Ergebnis:
Ich habe in einem realen Raum mehrere Kanäle verwendet (3 Kanäle Küche, Essbereich, Wohnbereich) und steuere diese separat über die "virtuellen" Räume mit den dazugehörigen Thermostaten und Profilen.
Klarer geworden?
MfG,
Sven
Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen!