29-01-2015, 12:40:20
Hallo Jan,
ich glaube Du hast hier versucht das Pferd von hinten aufzuzäumen und damit hast Du Dir eine Problematik geschaffen, die einem normalerweise nicht begegnet. Ich greife mal dieses Beispiel auf:
Im Normalfall macht man das anders, nämlich einfacher und unkomplizierter und mit weniger ZVen und Logik. Ich versuch mal eine Erklärung:
Die Heizung steuert man idealerweise direkt über ein Zeitprofil in dem man den Heizungsaktor verwendest und keine ZV auf AN setzt.
In Deinem Fall wäre also einfach von 5 bis 6 Uhr eine Temperatur von 21 Grad einzustellen. Für die übrige Zeit stellst Du von Dir gewünschte, vermutlich niedrigere, Temperatur ein.
Für die Übersteuerung durch Logik und ZV legst Du nun ein Logikprofil an, welches bei LogikUrlaub=ON oder LogikSommer=ON den Heizungsaktor auf die Absenktemperatur (oder AUS) regelt.
Das ist alles!
Viele Grüße,
Thomas
ich glaube Du hast hier versucht das Pferd von hinten aufzuzäumen und damit hast Du Dir eine Problematik geschaffen, die einem normalerweise nicht begegnet. Ich greife mal dieses Beispiel auf:
(13-01-2015, 18:48:27)Aggi85 schrieb: Raum 1
Zeitprofil: Mo-Fr von 5:00 - 6:00 Uhr --> ZustandHeizung = ON
Logikprofil: Wenn LogikUrlaub=OFF & LogikSommer=OFF & ZustandHeizung = ON Dann Heizung1 = 21°C
Problem: Wenn 6:00 Uhr vorbei ist wird weiterhin auf 21°C beheizt. Im Heizkörper ist allerdings die Option "Temperatur wenn Profil aus" richtig gesetzt.
Im Normalfall macht man das anders, nämlich einfacher und unkomplizierter und mit weniger ZVen und Logik. Ich versuch mal eine Erklärung:
Die Heizung steuert man idealerweise direkt über ein Zeitprofil in dem man den Heizungsaktor verwendest und keine ZV auf AN setzt.
In Deinem Fall wäre also einfach von 5 bis 6 Uhr eine Temperatur von 21 Grad einzustellen. Für die übrige Zeit stellst Du von Dir gewünschte, vermutlich niedrigere, Temperatur ein.
Für die Übersteuerung durch Logik und ZV legst Du nun ein Logikprofil an, welches bei LogikUrlaub=ON oder LogikSommer=ON den Heizungsaktor auf die Absenktemperatur (oder AUS) regelt.
Das ist alles!
Viele Grüße,
Thomas