Hallo,
das die Kesselpumpe läuft obwohl alle "Heizkreise geschlossen" sind ist normal.
Geht der Brenner aus, hat dieser noch eine Nachlaufsteuerung drin um die Restwärme aus dem Brenner zu befördern. Erst nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit senkt sich die Pumpenleistung ab.
Selbst wenn alle Heizkreise geschlossen sind wird die Umwälzpumpe für die Heizkreis weiter laufen. Die kann nicht komplett abgeschalten werden. Die Pumpen(un)logik hat nix mit dem RWE SH zutun. Die Steuerung der Pumpe erfolgt nur von der RC300 bzw. dem Basiscontroller der Heizungsanlage.
Zu Deiner Situation mit den Einstellungen würde ich dies wie folgt machen:
- SH Zeitprofil für Anwesend (Heizbetrieb - Raumsolltemperaturen)
- Logikprofil für Abwesend mit einer ZV ("ZV AN" also Abwesend & "Aussentemperatur < 10°C)" "führt zu" jetzt alle Raumsolltemperaturen der HKT´s bzw. FBH herein gezogen und auf 10°C gesetzt)
- in der RC 300 Zeitprofil1 komplett heraus gelöscht und ein Zeitprofil mit Montag - Sonntag 00:00Uhr bis 24Uhr auf Absenkbetrieb mit der Absenktemperatur von 10°C hinterlegt.
Am Besten Du liest Dir mal dieses Thema hier durch ( http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...ht=buderus ) da habe ich auch einiges dazu beschrieben.
Wie Du nun die Kopplung hinbekommst das < -15°C die Heizkörper bzw. beim Aufheizen des Wohnwagens mit heizen weiß ich nicht. Wäre aber über diverse Logikprofile / Ereignissprofile denkbar.
das die Kesselpumpe läuft obwohl alle "Heizkreise geschlossen" sind ist normal.
Geht der Brenner aus, hat dieser noch eine Nachlaufsteuerung drin um die Restwärme aus dem Brenner zu befördern. Erst nach Ablauf der eingestellten Nachlaufzeit senkt sich die Pumpenleistung ab.
Selbst wenn alle Heizkreise geschlossen sind wird die Umwälzpumpe für die Heizkreis weiter laufen. Die kann nicht komplett abgeschalten werden. Die Pumpen(un)logik hat nix mit dem RWE SH zutun. Die Steuerung der Pumpe erfolgt nur von der RC300 bzw. dem Basiscontroller der Heizungsanlage.
Zu Deiner Situation mit den Einstellungen würde ich dies wie folgt machen:
- SH Zeitprofil für Anwesend (Heizbetrieb - Raumsolltemperaturen)
- Logikprofil für Abwesend mit einer ZV ("ZV AN" also Abwesend & "Aussentemperatur < 10°C)" "führt zu" jetzt alle Raumsolltemperaturen der HKT´s bzw. FBH herein gezogen und auf 10°C gesetzt)
- in der RC 300 Zeitprofil1 komplett heraus gelöscht und ein Zeitprofil mit Montag - Sonntag 00:00Uhr bis 24Uhr auf Absenkbetrieb mit der Absenktemperatur von 10°C hinterlegt.
Am Besten Du liest Dir mal dieses Thema hier durch ( http://www.rwe-smarthome-forum.de/thread...ht=buderus ) da habe ich auch einiges dazu beschrieben.
Wie Du nun die Kopplung hinbekommst das < -15°C die Heizkörper bzw. beim Aufheizen des Wohnwagens mit heizen weiß ich nicht. Wäre aber über diverse Logikprofile / Ereignissprofile denkbar.