(24-10-2012, 18:00:47)smarty schrieb: ...
3. Mich mit dem unvergorenen System abfinden und meine Heizungpumpe läuft rund um die Uhr.
...
Ich habe exakt dasselbe Thema wie folgt gelöst:
Der zentrale Raumthermostat ist ja i.d.R. mit der Therme über Kabel verbunden. Ich habe diesen Thermostat abgeklemmt und quasi als Aussenfühler in einem wasserdichten "kleinen" Sicherungskasten auf der Aussenseite in Nordrichtung neu verkabelt und montiert. Damit erfüllt er aus meiner Sicht die Anforderungen an einen zeitgesteuerten Aussenfühler.
Die highT Zeit (temperaturgeregelt 20 Grad) geht hierbei von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr, die lowT Zeit (temperaturgeregelt 15 Grad) von 22:00 Uhr - 06:00 Uhr.
Mit den Thermostaten nehme ich dann die Feinabstimmung pro Raum, Wochentag und zeitlichem Nutzungsverhalten vor.