Hallo Jule,
Nein, das liegt nicht an einem zu hohen Widerstand. Der RST durchläuft ja bei der Inbetriebnahme den bekannten Kalibrierungsprozess mit der Anzeige A1-A2-A3. Dabei werden die Endstellungen von 0% und 100% ermittelt.
Wenn der RST während der Fahrt auf 0% auf einen zu hohen Widerstand trifft, dann wird der Fehler F2 angezeigt.
Andere Frage: Ist der RST ggf. mit Adaptern (z.B. für Danfoss) montiert?
Es gibt Fälle bei denen die Adapter nicht ausreichend fest montiert waren und der RST durch die Kraft des Stellmotors, beim Zufahren des Ventils, aus dem Sitz des Adapters gedrückt wurde. Das würde zur Anzeige von 0% Ventilöffnung passen, da der Stellmotor dann in Position 0% wäre.
Ist das denkbar?
Tipp für den Tausch!
Falls Du noch einen (freien) RST in der Schachtel hast ist das nicht so viel Arbeit. Binde den freien RST in einen der Räume ein und ziehe dann den dort heimischen ursprünglichen, den Du tauschen willst, in den anderen Raum (in dem der zweite Tauschkandidat ist). Sobald der umgezogene RST nicht mehr blaue Kreisel anzeigt, ziehst Du den zweiten Tauschkandidaten in den ersten Raum um. Am ende kannst Du dann den RST, aus der Schachtel wieder löschen. So brauchst Du die Profile nicht neu anzulegen, denn solange immer mindestens ein RST in jedem Raum ist, bleiben diese erhalten.
Viel Erfolg dabei. Ich hoffe die Erklärung war nicht zu verwirrend! Es ist eigentlich ganz einfach.
Viele Grüße,
Thomas
Nein, das liegt nicht an einem zu hohen Widerstand. Der RST durchläuft ja bei der Inbetriebnahme den bekannten Kalibrierungsprozess mit der Anzeige A1-A2-A3. Dabei werden die Endstellungen von 0% und 100% ermittelt.
Wenn der RST während der Fahrt auf 0% auf einen zu hohen Widerstand trifft, dann wird der Fehler F2 angezeigt.
Andere Frage: Ist der RST ggf. mit Adaptern (z.B. für Danfoss) montiert?
Es gibt Fälle bei denen die Adapter nicht ausreichend fest montiert waren und der RST durch die Kraft des Stellmotors, beim Zufahren des Ventils, aus dem Sitz des Adapters gedrückt wurde. Das würde zur Anzeige von 0% Ventilöffnung passen, da der Stellmotor dann in Position 0% wäre.
Ist das denkbar?
Tipp für den Tausch!
Falls Du noch einen (freien) RST in der Schachtel hast ist das nicht so viel Arbeit. Binde den freien RST in einen der Räume ein und ziehe dann den dort heimischen ursprünglichen, den Du tauschen willst, in den anderen Raum (in dem der zweite Tauschkandidat ist). Sobald der umgezogene RST nicht mehr blaue Kreisel anzeigt, ziehst Du den zweiten Tauschkandidaten in den ersten Raum um. Am ende kannst Du dann den RST, aus der Schachtel wieder löschen. So brauchst Du die Profile nicht neu anzulegen, denn solange immer mindestens ein RST in jedem Raum ist, bleiben diese erhalten.
Viel Erfolg dabei. Ich hoffe die Erklärung war nicht zu verwirrend! Es ist eigentlich ganz einfach.
Viele Grüße,
Thomas