Hallo Lars,
vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Nun verstehe ich besser wie dies mit der Vorlauftemperaturregelung funktioniert.
Zu Deiner Frage: Der RC300 wird mit einer max Vorlauftemperatur von 22,5° und min 15° ausgeliefert. Ich selbst benutze aber bei meinen HKT max 20,5° (Bad 22,5) und min 17,5°. Sollte jetzt die Verbindung verloren gehen dann wollte ich das Zeitprof. 1 als Rückfallebene haben.
Nun ist mir auch klar warum meine Urlaubssteuerung nicht funktionierte und ich werde gleich die Absenktemperatur im Zeitprofil 1 dauerhaft auf 17° umstellen wahrscheinlich mit dem Risiko das bei Verbindungsverlust dann Zeitprofil 1 auf die min Raumtemperatur absenkt.
Die Buderus Betriebsart steht bei mir dauerhaft auf Auto. Für Sommerbetrieb verwende ich kein Logikprofil. Ich stelle dann alle meine HKT von AUTO auf MANU durch Drücken des Knopfs am HKT und auf AUS damit die Zeitprofile nicht abgearbeitet werden, Ich würde dann auch die Buderus Betriebsart von AUTO auf MANU und AUS stellen.
Dauer Orange ist nicht wieder aufgetreten nun seit 4 Tagen. Die LED ist auf dauer Grün, jedoch hat heute die KM200 die Verbindung zum SHC verloren.. Die genaue Meldung lautet "Buderus Heizung: Die Verbindung zwischen dem Buderus Internet-Gateway und dem Internet-Router ist unterbrochen. Bitte prüfen Sie das Netzwerkkabel." Der Devolo Powerlan Adapter war funktionsfähig und nicht im Stromsparmodus und das Netzwerkabel war eingesteckt.
Ich habe das KM200 ausgesteckt und wieder eingesteckt und dann wurde die Verbindung wieder aufgebaut.
Auch ich werde den Deckel am KM200 nicht wieder anbringen, da man scheinbar immer wieder mal an den Resetknopf muss.
Zur Nutzung des Aussentemperatursensors fällt mir noch folgendes ein. Wenn Temperatur unter Null dann die Farbe der Hue's ändern auf Blau.
Viele Grüße, Smarter
vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Nun verstehe ich besser wie dies mit der Vorlauftemperaturregelung funktioniert.
Zu Deiner Frage: Der RC300 wird mit einer max Vorlauftemperatur von 22,5° und min 15° ausgeliefert. Ich selbst benutze aber bei meinen HKT max 20,5° (Bad 22,5) und min 17,5°. Sollte jetzt die Verbindung verloren gehen dann wollte ich das Zeitprof. 1 als Rückfallebene haben.
Nun ist mir auch klar warum meine Urlaubssteuerung nicht funktionierte und ich werde gleich die Absenktemperatur im Zeitprofil 1 dauerhaft auf 17° umstellen wahrscheinlich mit dem Risiko das bei Verbindungsverlust dann Zeitprofil 1 auf die min Raumtemperatur absenkt.
Die Buderus Betriebsart steht bei mir dauerhaft auf Auto. Für Sommerbetrieb verwende ich kein Logikprofil. Ich stelle dann alle meine HKT von AUTO auf MANU durch Drücken des Knopfs am HKT und auf AUS damit die Zeitprofile nicht abgearbeitet werden, Ich würde dann auch die Buderus Betriebsart von AUTO auf MANU und AUS stellen.
Dauer Orange ist nicht wieder aufgetreten nun seit 4 Tagen. Die LED ist auf dauer Grün, jedoch hat heute die KM200 die Verbindung zum SHC verloren.. Die genaue Meldung lautet "Buderus Heizung: Die Verbindung zwischen dem Buderus Internet-Gateway und dem Internet-Router ist unterbrochen. Bitte prüfen Sie das Netzwerkkabel." Der Devolo Powerlan Adapter war funktionsfähig und nicht im Stromsparmodus und das Netzwerkabel war eingesteckt.
Ich habe das KM200 ausgesteckt und wieder eingesteckt und dann wurde die Verbindung wieder aufgebaut.
Auch ich werde den Deckel am KM200 nicht wieder anbringen, da man scheinbar immer wieder mal an den Resetknopf muss.
Zur Nutzung des Aussentemperatursensors fällt mir noch folgendes ein. Wenn Temperatur unter Null dann die Farbe der Hue's ändern auf Blau.
Viele Grüße, Smarter