30-09-2015, 17:21:20
Ich habe die Profile noch um die Luftfeuchtigkeit erweitert:
Zum Anschalten mit Oder verknüpft (>65%), zum Ausschalten mit UND verknüpft (<62%)
Anbei noch zwei weitere Bilder zu dem CO2 Gehalt. Ich bin überrascht, wie gut die Sensoren funktionieren - so gut, dass man eine Anwesenheitssteuerung über den Co2 realisieren könnte als Alternative zu Bewegungsmeldern.
Im Wohnzimmer schafft die Lüftung eine schnelle Senkung (2 Ausströmer, durch offene Küche 2 Absauger), im Schlafzimmer bei geschlossener Tür mit nur einem Ausströmer sieht die Welt anders aus. Ich teste hier einmal die Tür einen Spalt offen zu halten.
Zum Anschalten mit Oder verknüpft (>65%), zum Ausschalten mit UND verknüpft (<62%)
Anbei noch zwei weitere Bilder zu dem CO2 Gehalt. Ich bin überrascht, wie gut die Sensoren funktionieren - so gut, dass man eine Anwesenheitssteuerung über den Co2 realisieren könnte als Alternative zu Bewegungsmeldern.
Im Wohnzimmer schafft die Lüftung eine schnelle Senkung (2 Ausströmer, durch offene Küche 2 Absauger), im Schlafzimmer bei geschlossener Tür mit nur einem Ausströmer sieht die Welt anders aus. Ich teste hier einmal die Tür einen Spalt offen zu halten.