04-10-2015, 19:12:55
geht auch einfacher:
1. Logikprofil: ZV1=ja-->ZV1=ja (automatisches Abschalten in 9min) & ZV2=ja (automatisches Abschalten in 10min)
2. Logikprofil: ZV1=ja & ZV2=ja -->Heizung auf 30grad
3. Logikprofil: ZV1=nein & ZV2=ja --> Haizung auf "aus"
wenn in 10min ZV1=nein und ZV2=nein kann die Heizung manuel gesteuert werden.
gruß,
03chris.
1. Logikprofil: ZV1=ja-->ZV1=ja (automatisches Abschalten in 9min) & ZV2=ja (automatisches Abschalten in 10min)
2. Logikprofil: ZV1=ja & ZV2=ja -->Heizung auf 30grad
3. Logikprofil: ZV1=nein & ZV2=ja --> Haizung auf "aus"
wenn in 10min ZV1=nein und ZV2=nein kann die Heizung manuel gesteuert werden.
gruß,
03chris.