(15-10-2015, 14:01:42)michaelb schrieb: Hallo,
ich kann bei mir die Temperatur bis max über das Thermostat regeln, aber es wird trotzdem nicht wärmer.
der Fußboden hat zwar Temperatur, aber lt. Thermometer sind nur 22 Grad, und es sind 27 Grad eingestellt.
Habe ich irgendwo was verkehrt gemacht?
Kann es an der Kombination aus Ventil und Stellantrieb liegen.
Mein Ventil ist von Heimeier, der Stellantrieb von Honeywell(Typ MT4-024-NC).
Gruß
Michael
Moin Michael,
ich denke nicht, dass es am Stellantrieb liegt, sondern ganz einfach an der zu niedrigen Vorlauftemperatur der Heizung.
Kontrolliere mal den eingestellten Vorlauf und erhöhe den ggf. - solltest du dann keinen Erfolg haben, melde dich nochmals.
Bedenke bitte ebenfalls die Trägheit der FBH von wenigen bis mehreren Stunden...